www问答网
所有问题
当前搜索:
一个自耦变压器启动两台电动机
求用一
台自
偶
变压器启动两台电动机
的启动电路
答:
常规的自耦降压启动是通过交流接触器、时间继电器、中间继电器控制,一台自耦变压器启动一台电动机
。你可以通过采用PLC来控制,这样很容易实现一台自耦变压器控制多台电动机,而且相互之间互不干涉,效果很好,我用的效果很好,至今没有任何故障。你可以参考下我用一台自耦变压器和PLC控制三台电动机的接线...
自耦变压器
可以同时
启动2台电机
吗
答:
不可以
,电流太大,要自耦变压器的目的就是为了限制电流,实现降压启动!两台电动机可以用一台自耦变压器分时启动。
...一台
自耦变压器
,
启动两台
不同功率的交流
电机
?
答:
你好!行,
因为所用电动机的功率没有超过自耦变压器的功率
,再加上2个交流接触器就行了 如有疑问,请追问。
一台
自耦
降压
启动
器可以同时启动多台小
电机
吗
答:
各台电动机总负荷
不超过或等于自藕降压启动器的情况下可以
,完全可以
一台
自耦变压器
带
两台电动机
,一次线怎么接?
答:
自耦变压器和普通变压器一样,接线都有标注的,按标注接线就行了,
无论几台电机,只要输出功率不超过变压器容量就行了吧
。
2台
55KW
电动机自耦
降压同时
启动
电网电压为什么会降低?
答:
电动启动
的时候电流很大,
2台
同时启动时需要的电流更大了,因为电网的导线也是有阻值的,在电流特别大的时候就会产生压降(分压),所以电压分掉后你得到的电压就会变低了。
两台电动机
M1, M2怎么控制
启动
与停止
答:
M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路图如下:按下开关SB2,M1启动,2个KM1线圈闭合,这时M1
电机启动
,按下M2
电机的
常开开关SB4,KM2线圈闭合,M2电机才能启动。否则单独按下SB4是无法让M2电机启动的。
2个
电机都启动后,按下常闭开关SB3,电路断开,M2电机停止:按下常闭开关SB1,M1电机停止运动。
两台电动机
M1,M2,要求M1
启动
后,M2才能启动,M1和M2可以单独停止的电路...
答:
控制电路4.1 电路组成原则和识图方法4.1.1 定子绕组串接电阻减压启动控制电路的组成原则和识图方法4.1.2 Y-△减压启动控制电路的电路组成原则和识图方法4.1.3 用
自耦变压器
来降压启动控制电路的组成原则和识图方法4.2 典型电路分析4.2.1 定子绕组串接电阻减压启动控制电路[例4—...
自耦变压器
降压
启动
原理
答:
自耦变压器
降压启动原理是利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。待
电动机启动
后,再使电动机与自耦变压器脱离,从而在全压下正常运动。这种降压启动分为手动控制和自动控制两种。自耦变压器的高压边投入电网,低压边接至电动机,有几个不同电压比的分接头供选择。如图是交流电动机自耦降压...