www问答网
所有问题
当前搜索:
三合一前室楼梯间需要加压送风不
住宅的防烟剪刀
楼梯
合用
前室
(
三合一
)是否
需要三
个风井分别给两个楼梯...
答:
你搞错了吧?就两部楼梯,前室是二合一,
三合一前室不
允许了。下面回答你的问题:剪刀
楼梯间
可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算,送风口应分别设置。常规可以这么做,也就是两个风井,一个是楼梯(两部)一个是前室。另一种极端情况是(很少做):机械
加压送风
的防烟楼梯间和合用前室,...
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017影响建筑和电气的条文浅谈...
答:
3.1.5(2、3)强调三合一前室应采用机械加压
,仅在特殊情况下(如只有一个门的前室)允许自然通风;多个前室则需考虑净高问题,机械送风在住宅建筑中受限。3.2.1~3.2.3涉及到楼梯间与合用前室的风井设置,旧规范的分设要求有所调整,剪刀楼梯间与前室风井需分开考虑。3.3.7和3.3.11强调楼梯...
2018新防排烟规范主要变化了那些内容
答:
楼梯间前室的送风方式也有所改变,
独立前室只有一个门时,可以楼梯间送风前室不送风;多个门时,则需分别对楼梯间和独立前室进行加压送风
。前室加压送风口位置调整为应设置在前室顶部或正对入口,形成风幕,以便楼梯间采用自然防烟或机械加压送风。分段送风规则从按照建筑层数调整为按照建筑高度,且当建...
消防电梯必须有正压
送风
吗?是哪个规范要求的?
答:
消防电梯应该有正压送风
,最新版的相关规范《GB50016-2014 建筑设计防火规范》6.4.2条中的第1条明确规定:不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。消防电梯是在建筑物发生火灾时供消防人员进行灭火与救援使用且具有一定功能的电梯。因此,消防电梯具有较高的防火...
三合一
电梯
前室
为什么不能开窗呢
答:
保证机械加压送风效果
。根据查询豆丁网可得,公共区域采用机械加压送风设计,为了保证机械加压送风效果,电梯前室墙体均是剪力墙,属于承重结构,在未预留洞口的情况下,新增窗户会破坏剪力墙结构,影响建筑结构安全,所以不能新增窗户。
通风,防排烟系统的设计问题
答:
答:一般不需要划分防烟分区。如需划分防烟分区,挡烟垂壁下垂高度应由计算确定。 16、江苏省住宅设计标准DGJ32/J26-2006第8.4.14条。高层住宅上部
楼梯间
或
前室
有可开启外窗,地下为自行车库,汽车库或设备用房时,其地下一层楼梯间或前室可不设
加压送风
,如底层为小商铺,是否适用。 答:根据《江苏省住宅设计标准》...
剪刀
楼梯前室
能不能共用一条风道?
答:
剪刀
楼梯前室
是可以共用一条风道的
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017影响建筑和电气的条文...
答:
3.1.5(2、3)强调
三合一前室
应采用机械
加压
,仅在特殊情况下(如只有一个门的前室)允许自然通风;多个前室则需考虑净高问题,机械
送风
在住宅建筑中受限。3.2.1~3.2.3涉及到
楼梯间
与合用前室的风井设置,旧规范的分设要求有所调整,剪刀楼梯间与
前室风
井需分开考虑。三合一前室一定要加压送风吗
三合一前室要求
前室加压送风
剪刀楼梯间正压送风设置
三合一前室是什么意思
三合一前室自然排烟
满足新规的三合一前室
旧规三合一前室开窗
建筑设计防火规范三合一前室