三相变单相一相电流过大
为什么
三相
并为
单相电流
会大
答:
并联电路的
电流
相加所以就大
电动机
三相电流
不平衡,有
1相电流过大
,是什么原因?
答:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压.(2)输电线路长
,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡.(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡.2负载过重 电动机处于过...
三相
电其中
一相电流过大
是什么原因
答:
(1)变压器三相绕组中某相发生异常,输送不对称电源电压.(2)输电线路长
,导线截面大小不均,阻抗压降不同,造成各相电压不平衡.(3)动力、照明混合共用,其中单相负载多,如:家用电器、电炉、焊机等过于集中于某一相或某二相,造成各相用电负荷分布不均,使供电电压、电流不平衡.2负载过重 电动机处于过...
三相
电其中
一相电流大
是什么原因?
答:
正常情况下,三相电机三相电流基本平衡(会差一点),
如果偏差过大,那说明电机有问题了,一般是电机匝间短路等,请检查电机
。
一个厂房总开关
三相
电电压400V三相一致,
电流
分别为48A、53A、64A 为 ...
答:
现在厂房内的用电
三相
平均电流是(48+53+63)/3=54.7A,最低
一相电流
低于平均的电流-12.3%,最高一相高于平均电流15.2%,供电变压器的三相平均额定负荷电流肯定要比54.7A要大,尽管有偏差但供电应该是没有问题的。有可能调整一下三相用电的负荷分配尽量使之平衡那是最好。
三相
电表分成
电流
大小悬殊
很大单相
电后有什么危害?
答:
对自己没有什么危害,但对供电系统有危害,可能造成某
一相
电压低,影响其他用户。说大一点,如果大家都在一相上用电,会影响到发电机,导致发热,当然这种极端情况不会发生,但对称运行才是电力系统最好的运行方式。
三相
变压器
一相
超过额定
电流
是否是过负荷?为什么?
答:
是的,是过负荷。因为变压器的额定
电流三相
是一样,也就是说每个线圈通过的电流是一定的,如果一个线圈通过电流大于其额定电流,在其中产生的热量会因:温度高,线圈电阻大,产生的热量多;而产生的热量多,又会使温度更高,如果过负荷不大,加强散热,还可以维持运行。如果过负荷稍大一点,是可以烧毁...
电炉
三相
电极
一相电流
高怎么回事啊?
答:
1. 电炉三相电极接线不当,导致某一相电流过大。可以检查电炉三相电极的接线是否正确,确保所有电极的电流均匀分布。2. 电炉三相电极中的某一电极损坏或接触不良,导致该电极的电流过大。可以检查电炉三相电极中是否有电极损坏或接触不良的情况,及时更换或修复。3.
电炉三相电压不平衡
,导致某一相电流过...
三相
电机电压正常下
一相电流过大
什么原因,请问专家,电机也是正常的,电...
答:
三相
电机在电压正常的情况下,
一相电流过大
的原因,应该说是电机缺相运行造成的。这时只需用万用表测一下供给电机的电压是否正常?电机是经过接触器,断路器的以后的电压是否正常?可以肯定的是:一定有一相电压降低或为零!!至此,在仔仔细细的检查一下接触器,断路器的3个接触点是否有接触不良的情况...
三相
变压器有
一相电流
比其它二相高很多是变压器的故障吗?
答:
不是变压器故障。当变压器三相电压平衡时,输出电流大小由负载决定。三相负载大小不等
三相电流
不会均衡,负载大的
一相电流
高于其它两相。要调整
单相
电器,尽量三相负荷大小相等。