www问答网
所有问题
当前搜索:
中频炉对地绝缘电阻
电梯
绝缘电阻
以及接地电阻的标准是多少?
答:
GB7588-2003 13.1.3 电气安装的
绝缘电阻
(HD384.6.61S1)绝缘电阻应测量每个通电导体与地之间的电阻。绝缘电阻的最小值应按照表6来取。表6 标称电压/V 测试电压(直流) /V 绝缘电阻/MΩ 安全电压 250 ≥0.25 ≤500 500 ≥0.50 >500 1000 ≥1.00 当电路中包含有电子装...
加热管
对地
阻值应该是多少
答:
≥1MΩ。电加热元件的
绝缘电阻
多数要求不同 0.5兆欧—2g欧都是可能的 但是要求一般不会太高 只要能送上电,就可以用。家庭用的加热管用途比较多,比如100瓦,150瓦,300瓦,500瓦,1000瓦等等,一般用于220伏的电压中,如1000瓦的加热管的电阻值是电压的平方除以瓦数,也就是48.4欧姆。电阻...
电机
绝缘电阻
多少正常?
答:
电动机绕组间和
对地绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和对地的绝缘电阻,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表...
变压器三相相间绝缘与相
对地绝缘
哪个大一些
答:
相对地绝缘大。1、相
对地绝缘电阻
是指某一相对地的绝缘电阻,标准规定必须大于零点五兆,都大于1M欧以上。2、相间绝缘是指两相之间的绝缘电阻,都大于1M欧。无论相对地或者相间绝缘电阻,只要小于零点5M均不能正常使用。
电机
绝缘
多大合格?
答:
电动机的绕组之间和
对地
的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
电机的
绝缘对地电阻
是多大兆欧
答:
在一般的低压线路中(400V等级及以下),新敷设的线路,应不低于0.5兆欧(线与线、线与地之间);运行中的设备、线路之间和
对地
的
绝缘电阻
,应不低于1兆欧/千伏,或者是1千欧/伏。对于额定电压为380V电动机,用500V或1000V摇表(兆欧表)对地测量,大于0.5MΩ即算正常(愈大愈好)。6KV电动...
如何测量电机的
绝缘电阻
?
答:
电动机的绕组之间和
对地
的
绝缘电阻
应不小于0.5兆欧(500千欧)。在新敷设的低压线路中(400V等级及以下),线路之间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧(线与线之间)或1千欧/伏(线与地之间)。对于额定电压为380V的电动机,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘电阻值大于0.5MΩ即为正常(越大越好...
800kva变压器初级纯圈
对地电阻
是多少?
答:
变压器线圈对地电阻是绝缘电阻,绝缘电阻与电压等级有关,绝缘电阻越高越好,变压器初级电压是10KV的,线圈
对地绝缘电阻
不得小于10MΩ,次级400V绝缘电阻不的低于0.5MΩ
电动机
绝缘电阻
多少合适
答:
电动机的绕组之间和
对地
的
绝缘电阻
应不小于20MΩ 2、线路电压等级(U):Ue≤50V时 U≥250V;Ue>50V时U≥500V。3、消防设备应接地:公共接地R1≤1Ω,专用接地R2≤4Ω。
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13