www问答网
所有问题
当前搜索:
临时用电规范最新标准2023版
临时
施工
用电规范
大概有哪些
答:
1、 严禁非电工作业人员私自乱拉、乱接电线。挪动电箱、电气设备时必须有且至少有一名电工在场。2、 施工现场内的所有电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。3、 保护零线应单独敷设,不作他用。重复接地线应与保护零线相连接。与电气设备相连接的保护零线应为截面不小于2.5mm2的绝缘多股铜线。保...
施工
临时用电规范
。
视频时间 03:00
施工现场
临时用电
安全技术
规范
答:
4、灯具和器材质量应符合国家目前有关强制性
标准
的规定,不得使用绝缘老化或损坏的器具和器材。5、没有自然采光的地下大空间施工场所,必须制定单独的照明
用电
方案。(二)照明供电:1、一般场所应选择额定电压为220V的照明器。2、以下特殊场所应使用安全低压照明器:(1)隧道、人防工程、高温、导电灰尘...
水利工程
临时用电规范
是哪个?
答:
是《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》JGJ46-2022。本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。新版施工现场临时用电安全技术规范较旧版的改变:1.建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:(1)采用三级配...
施工现场
用电
规定
答:
施工现场用电应符合下列规定。临时施工用电系统施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统。♂️电工完成安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。漏电保护器临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。易燃易爆物品
临时用电
线路应避开易燃、易爆物品...
临时用电
线路安全距离
标准
是多少?
答:
一、根据《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》的规定,在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的边线之间的最小安全操作距离:当外电线路电压为10KV时,最小安全距离为6.0m。二、根据《电力设施保护条例实施细则》和中华人民共和国国家
标准
GB/50293-1999《城市电力规划规范》的要求,城市架空电力线路接近或...
装修施工
临时用电
施工安全基本要求
答:
️施工现场用电施工现场用电应符合《施工现场
临时用电
安全技术
规范
》(JGJ46—2003)的规定。电气设备施工现场的电气系统接地形式采用TN-S系统,所有电气设备的金属外壳都必须与保护线PE连接。漏电保护装置施工现场所有用电设备供电线路的首端必须设置漏电保护装置,动作电流最大为30mA,瞬时动作。隔热照明...
施工
用电规范
是什么?
答:
施工
用电规范
建筑施工现场
临时用电
工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:1采用三级配电系统;2采用TN-S接零保护系统;3采用二级漏电保护系统。临时用电管理 临时用电组织设计 1施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电...
建筑施工
临时用电规范
要求有哪些
答:
建筑施工
临时用电规范
要求如下 一、有关人员的要求:1、安装,维修或拆除临时用电工程,必须由甲方到场。2、有关人员应做到如下几点:(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。(3...
临时用电
一机一闸一漏一箱
规范
答:
临时用电
一机一闸一漏一箱
规范
如下:1、一机是指一台机械设备。2、一闸是指一台机械设备只能一个闸刀控制(避免误拉误合造成事故)。3、一箱是指一台设备必须设一台专用开关箱,开关箱内只能接一个用电设备。4、一漏是指开关箱内必须有漏电开关,动作电流小于30毫安0.1秒。中华人民共和国电力法...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
临时用电规范GB50194
临时用电最新规范JGJ46
临时用电施工技术规范最新版
施工现场临时用电安全技术规范jgj46-2019
jgj46-2022施工临时用电规范下载
一机一闸一漏一箱图解
二级箱正确接地方法
施工现场临时用电规范最新标准
2022临时用电规范最新jgj46