www问答网
所有问题
当前搜索:
二个电动机先启动1个后延迟启动
控制
两台电机
,第
一台启动
后第二台才能启动,第一台反转,第二
台延时
5s...
答:
一、控制两台电机,第一台启动后第二台才能启动的控制 控制两台电机,当第一台启动后第二台才能启动的控制
,这个顺序控制可以通过控制第二台的按钮等串接在控制第一台电动机的控制电路的后侧来实现。二、第二台启动5秒后两台电机同时停止的控制 通过通电延时时间继电器,设定延时5分钟后,......
控制
两台电机
,第
一台启动
后第二台才能启动,第二台启动5秒后同时停止...
答:
用时间继电器作二次线路可解决你提出的问题。第
一台电机启动
,时间继电器1得电,
延时
5秒后第二
台启动
;第
二台电机启动
,时间继电器2得电,延时5秒后切断主电源。
两台电机
,
一台先起动
5秒后另
一台起动
仃止是逆仃.后起动的先仃5秒后...
答:
看不懂你说的是什么意思?(
起动
仃止是逆仃.后起动的先仃5秒后另一台仃止)。能用普通话在说一遍吗? (
两台电机
,分别为A和B.按下
启动
开关后,A电机正转5秒后,B电机开始反转。 当按下停止开关后,B电机停止转动,B电机停转5秒
之后
,A电机停止转动。是不是这个意思?)...
控制
两台电机
,第
一台启动
后5秒钟再启动停止是一起的
答:
第一台电机启动回路上并入一个时间继电器来控制第二台电机的启动,时间继电器的调整到延时5秒,
停止按钮安装在公共回路上,即可
。
控制
两台电机
,第
一台启动
后第二台才能启动,第一台停止后第二台才能...
答:
用两个接触器,一个中间继电器可以实现。下面第一个是主回路图,第二个是控制回路图。图二
两台电机
,要求第
一台电机启动
运行3s 后,第
二台电机
才能自行启动,运行8...
答:
这个问题可以通过PLC编程来实现。首先,我们需要了解
两台电机
分别的启动和停止信号。这些信号可以通过PLC的输入模块引入,或者通过其他设备或系统提供的信号进行控制。我们需要在PLC程序中设计一个时间
延迟
环节,让第
一台电机启动
运行3秒后,第
二台电机
才能自行启动。这个时间延迟可以通过PLC内部的计时器来实现...
设计
一个
控制线路,要求第
一台电动机启动
10s后,第
二台电动机
自动启动
答:
可以在
起动
电路中使用三台时间继电器
延时
,在第
一台电机的
控制电路中接入时间继电器延时闭合触点设定延时10s,在第
二台电机的
控制电路中接入第二个时间继电器延时断开触点和延时闭合触点设定延时5s,分别控制第一电机和第三电机,在第三台电机的控制电路中接入第三个时间继电器延时断开触点设定延时15s。
电动机
M1
先启动
,经过10秒
延时
后M2自动启动,M2启动后M1停止。电路如何设...
答:
M1
启动
后,同时启动时间继电器。用时间继电器
延时
闭合触头启动M2,M2接触器的常闭触头要串接在M1接触器线圈的回路中,这样M2启动时跳开M1。如果时间继电器不长期带电,M2自保触头要并接在时间继电器触头上(启动M2的触头)。其他按要求加减。
两台
三相异步
电动机
M1和M2:要求:(1)M1先动起来M1
启动
后20S,M2才动起来...
答:
题目有点不对,是不是:(1)M1
先启动
,20S后,M2启动;(2)M2停止,M1立即停机 需要2个交流接触器,1个时间继电器,1个中间继电器,
1个启动
按钮SB1,1个停止按钮SB2。启动时按下启动按钮SB1,KM1线圈得电,M1启动,同时KT线圈得电,20S后,KT常开
延时
闭合触头闭合,KM2线圈得电,M2启动,同时...
电气控制,
两台电机一台先启动
,过一会另
一台启动
,停止的时候先启动的先...
答:
并不复杂,那需要什么PLC、编程等的。参考附图:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
两个电动机一个先转一个后传电路图
先有电动机还是先有发电机
电动机启动电流
电动机顺序启动电路图
电动机降压启动电路图
是否可以先启动电动机
电动机降压启动有几种
电机启动电容
电动机星三角启动接线图