规范简读--
低压配电
设计
规范 GB50054
-2011
答:
电气竖井的布线需考虑开门防火、高压与低压线路间距及物管管道穿越限制。附录A提供了热稳定系数的详细计算,涵盖不同绝缘材料、环境和温度条件下的实际应用。总的来说,
低压配电
设计
规范GB50054
-2011旨在构建一个全面、安全的电气系统,确保了从设备选择到布线安装的每个环节都遵循严格的标准和要求。
配电
箱安装高度
答:
GB 50054
—1995. 《
低压配电
设计
规范
》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
《
低压配电
装置及线路设计
规范
》最
新版
是哪版
答:
最新版是:
GB 50054
-2011
低压配电
设计规范
低压配电
室的布置要求是什么?
答:
GB50054
-95 第三章 配电设备的布置 第3.1.1条 本章的规定适用于工业厂房和民用建筑一般场所内的配电设备的布置。变电所
低压配电
室的配电设备布置,应符合国家标准《10kV及以下变电所设计
规范
》(GB 50053-94)的规定。第3.1.9条 成排布置的配电屏,其屏前和屏后的通道最小宽度应符合表...
哪个
规范
规定了
低压配电
室门口应放挡鼠板?
答:
GB 50054
-95《
低压配电
设计
规范
》第3.3.7条配电室的门、窗关闭应密合;门应向外开启,但通向高压配电室的门应为双向开启门。与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入安全防护措施(如采用金属网时,网格不得大于10mm*10mm)。室内电缆沟需采取防水和排水措施。
GB50054
—2011作废了吗
答:
GB50054—2011作废了。GB50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》
低压配电
设计
规范 GB50054
-20111总则工频、交流1kV及以下2术语托盘、槽盒、支架3.1电器的选择总体要求,低压电器应满足环境。
“
配电
室深度大于7米时留两个门”在哪本
规范
上有次要求
答:
《
低压配电
设计
规范
》
GB50054
-2011,4.3.2条规定了大于7米长度要设两个出口。组成:进线柜、计量柜、PT柜、出线柜、联络柜、隔离柜。进线柜:就是从外部引进电源的开关柜,一般是从供电网络引入10KV电源,10KV电源经过开关柜将电能送到10KV母线,这个开关柜就是进线柜。组成:真空断路器、隔离开关...
低压
电缆需要做热稳定校验吗?
答:
关于低压电缆的热稳定校验,
规范
中已有明确要求。根据
GB50054
-2011《
低压配电
设计规范》3.2.2条款,选择导体截面时,必须确保导体满足动稳定和热稳定的要求。此外,GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》3.7.7条款指出,对于非熔断器保护的回路,电缆导体的最小截面应根据短路条件下的热稳定来确定。因此,...
电源电缆、信号电缆、控制电缆穿管敷设
规范
规定
答:
而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。国标
GB50054
-2011:
低压配电
设计
规范
:电线电缆敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等有关规定进行,并采用必要的电缆附件(终端和接头)。
电线、电缆敷设
规范
中有没有对应至少留多少余量做强制性要求?_百度...
答:
电线、电缆敷设
规范
中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如下:国标
GB50054
-2011:
低压配电
设计规范:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。