国标规定进户线是多大?
答:
《
住宅电气设计规范
》JGJ 242 - 2011有明确的规定,即:
建筑
面积小于或等于60平米 且为一居室的住户,进户线不应小于6平方毫米;建筑面积大于60平米的住户,进户线不应小于10平方毫米。住宅电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,套内的电气管线应采用穿管暗敷设方式配线。导线应采用铜芯绝缘...
国家规定一般
住宅
配电标准
答:
根据《
住宅建筑电气设计规范
》规定,一般住宅的配电标准如下:1.建筑面积在60平方米及以下的住宅,应具备双回路供电条件,并必须配置能自动切换的双电源自动切换箱。2.建筑面积在60平方米以上、120平方米以下的住宅,应具备双回路供电条件,并必须配置能自动切换的双电源自动切换箱。3.建筑面积在120平方米...
住宅
配电房
设计规范
要求是什么
答:
1高层
建筑电气
竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.80m;2高层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.60m;多层建筑智能化系统竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于0.35m;3电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,...
住宅建筑电气
施工
规范
是什么
答:
1.
建筑电气
工程施工现场的质量管理,除应符合现行国家标准《建筑工地施工质量验收统一标准》GB50300-2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:2. 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等,按有关要求持证上岗。3. 安装和调试用各类计量器具,应检定合格,使用时在有效期内。4. 除
设计
要求外,承...
建筑电气
要点大解析!
答:
本文将为您一一解析。位置选择配变电所的位置选择需要考虑多方面因素,如接近用电负荷中心、设备吊装运输无障碍、避免设在厕所、浴室等场所的正下方或与其贴邻等。装有可燃油
电气
设备的变配电室,应远离人员密集场所。当配变电所位于
住宅
等场所上方时,需进行屏蔽处理。安全出口与防火挑檐变压器室门需为甲级防火...
居民
住宅
用电量最大可以多少瓦?
答:
一般2.5平方的电源线可承载3300瓦以内的电器功率;4平方铜芯线可承载5500瓦以内的电力;6平方铜芯线可承载8000瓦电力;电表或安全开关的最大承载电流乘以220伏,即为最大允许的电力。例如,最大尺寸为30A的仪表(仪表上括号内的电流值)或安全开关允许使用功率达6600瓦的电器。
哪条
规范
明确规定变配电室不能放在
建筑物
最底层
答:
住宅建筑电气设计规范
JGJ242—20114.2.2当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。4.2.3当配变电所设在住宅建筑外时,配变电所的外侧与住宅建筑的外墙间距,应满足防火、防噪声、防电磁辐射的要求,配...
室内外变压器四周的最小安全距离规定
答:
根据国家标准中
建筑物电气
装置的相关内容,对室内外变压器四周的最小安全距离一般有以下规定室内变压器室内变压器,其外廊与四周的最小距离不应小于:变压器与后壁和侧壁之间100~1000千伏安0.6米1250千伏安及以上0.8米变压器与门之间100~1000千伏安0.8米1250千伏安及以上1.0米。室外变压器室外变压器,其外廊与四周...
国家规定110kv变电站与
住宅
距离
答:
1、 按国标防火要求的距离不应小于3米: 据国标《
建筑设计
防火规范》(GB50016-006)第5.2.2条,10KV及以下的箱式变压器与建筑物的防火间距不应小于3m。2、 按
最新
行业标准住宅电气设计规范对防噪声、防辐射的要求不宜小于20m。据行业标准《
住宅建筑电气设计规范
》(JGJ242-2011)条文解释中第4.2.3...
住宅建筑电气设计规范
第10.2.2条:
答:
10.2 等电位联结 10.2.1
住宅建筑
应做总等电位联结,装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。10.2.2 局部等电位联结应包括卫生间内金属给水排水管、金属浴盆、金属洗脸盆、金属采暖管、金属散热器、卫生间电源插座的PE线以及建筑物钢筋网。 10.2.2 金属浴盆、洗脸盆包括金属搪瓷材料;...