www问答网
所有问题
当前搜索:
住宅楼的配电标准
国家规定一般
住宅配电标准
答:
国家规定一般住宅配电标准如下:
1、一般两居室或两居室以上住宅的设计用电负荷最小为6.0kW,电表规格为10(40)A
。住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方法配线,导线应采用铜线;每套住宅进户电线截面积不应小于10mm2;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置...
居住小区内的10KV变电所设置要求
答:
(2)配电设施的安装位置应散热通风良好并满足防盗、防洪等要求,
主要配电设备应优先安装在±0米层以上高度的室内配电房内
。(3)配电室应考虑检修更换设备的需要设置有牢固、可靠、与设备重量相匹配的吊装固定装置。3.1.6计量方式3.1.6.1 居民住宅小区生活用配变(1)对居民住宅小区生活用电采用一户一表、分户独立计量的...
居住小区内的10KV变电所设置要求
答:
居民住宅小区对需用变压器容量(终期)在6000kVA及以上的,宜引入多路10kV电源进行分区、分片供电
。此多路10kV电源的终端开闭所及配电站应串接起来,形成“2-1”或“N-1”环网供电的形式。居民用电负荷应根据不同的建筑面积按如下水平进行估算。其中,建筑面积在80m2及以下的、每套按照4kW,建筑面积...
怎样计算
住宅
小区的用电符何?
答:
但该
规范
对各单元、楼、小区的负荷计算的需要系数取值未作规定,有的地方
住宅标准
列了一些具体数据,但各地标准相差较大。 表中住宅户数指接于一相电源的户数,由表可知,北京市规定200户以上的住宅Kx取0.26,而重庆市
的标准
为0.46~0.42,比北京市标准高了约70%,按两个标准计算的小区负荷差距甚大。另外,《住宅设计...
请问
住宅楼的
三级
配电
系统是什么?
答:
从
配电
箱柜上来区分,电源入户(或者就是变压器)处设置总配电箱,这是第一级。从总配电箱分别引出到各个用电负荷中心(这里的中心是指为方便施工用电,在负荷集中地区域,选定一个方便敷设也便于操作的位置),设置二级配电箱,也称分配电箱。从二级箱引出的到各个用电部位,设置开关箱,也就是第三级配电...
住宅楼
,三相供电,48户,每户3千瓦,如何计算三相电流和三相功率和选用多大...
答:
1、【
住宅楼
】:设需用系数Kx=0.6,功率因数cosФ=0.85。计算电流Ijs=[(Kx*P/3)/Ua]/cosФ =[(0.6*48*3000/3)/220]/0.85=154A 选断路器框架电流200或225A,整定电流180A;选线路电缆VV-4*70+1*35。2、【宿舍楼】:(仅提出空调
配电
条件)设需用系数Kx=0.85,功率因数cosФ=...
家庭
住宅楼的
楼道、楼层和室内是不是三相四线制?一般什么地方用三相四线...
答:
家庭
住宅楼
多三相四线制(新型3相5线制),楼道、楼层属公共面积照明一般分开独立的单相控制,为了平衡负载,很多按楼层不同分配三相分布和布置,进入你家的电源多是其中一相(即220v);你会发现你的住宅楼总盘和单元总
配电
盘都有3相4或5线的开关及分布,2000年以前的房子多用三相四线制配电,其他...
住宅
小区
配电
什么情况下应三相配电 单相配电?
答:
一般都是从
配电
房三相五线至小区每座楼电表分配箱,每户都是单相用电,一个电表(一个用户)一火一零一地线分配(零线、地线共用),第一户用第一相加零线和地线、第二户用第二相加零线和地线、第三户用第三相加零线和地线、第四户用第一相加零线和地线、第五户用第二相加零线和地线……排列下去就...
四层
住宅
房子
配电
方案如何设置更合理?详细点!
答:
对于抄表工作带来很大难度,所以一般为每单元分段设置,如每单元四层为一个区段。三、以16层
住宅
为例,16层的
楼的
电表箱可采用半集中式,也就是1、5、9、13层设置,每个电表箱包含四层住户的电表箱,电表箱最好安在强电井内。可以采用预付费电表箱,也可以采用远程抄表功能。
住宅楼
规定距离
配电
房尺寸及什么
规范
答:
根据建筑设计防火
规范
(GB 50053-94)、高压
配电
装置设计技术规程(GB50062-92):1、一般10KV—35KV变电站,要求正面距
居民住宅
12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上。2、为了隔音一般要把变压器放在配电室或者地下室。主要是变压器有嗡嗡声,夜间会吵...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
住宅配电标准
住宅户内配电容量标准
国家规定一般住宅配电标准
住宅楼的配电负荷
住宅小区配电标准及技术原则
住宅小区供配电设施建设标准
住宅楼内配电间要求
居民小区配电室配置标准
商业每平方配电标准