以下是一些关键原则:
1、额定电流选择
。保险丝的额定电流应等于或
稍大于电路中最大的正常工作电流
。这意味着,在正常情况下,保险丝不会熔断,但在电路过载时能够有效地断开电流,起到保护作用。2、环境温度考虑。环境温度对保险丝的电流承载能力有显著影响。通常,保险丝的电流承载测试是在25℃下进行的。
保险丝是由电阻率___熔点___的铅锑合金制成的,
选用保险丝
的
原则
是:使...
答:
保险丝
是由电阻率大,熔点低的铅锑合金制成,其作用是当电路中有过大电流通过时,
熔丝
发热自动熔断,切断电路,从而起到保护电路.因为只有当电路中电流超过最大正常工作电流,才能让熔丝发热自动熔断,切断电源.所以熔丝的额定电流不能低于电路中的最大正常工作电流;故
选择
时,应使熔丝的额定电流略大于...
保险丝选用
的
原则
是
答:
选用保险丝的原则是要确保使保险丝的额定电流等于或稍大于电路中最大的正常工作电流
。一个优质的或合适的保险丝至少应该符合三项要求:
该断的时候要断,不该断的时候不能断
,断的过程必须保证安全。保险丝的第一功能是保护功能,也就是在需要保护的时侯保险丝应该起到作用,这也是我们选择保险丝时需要首...
保险丝选用
的
原则
是
答:
一般保险丝是选用为:
所在电路的额定电流的1.5-2倍
,如果精密电器的话,可选为稍微大一点也行
保险丝
配置
原则
?
答:
熔丝配置有这样一个原则:100kvA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择
;100kvA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。 低压侧,一般按额定电流选择;高低压侧额定电流计算公式:I=S容量/U电压/1.732 电压以KV为单位。电压额定值熔丝的电压额定值必须等于...
选用保险丝
的
原则
是()
答:
二、
保险丝选
得过小 实验时先指出,装置的电路是用额定电流为3安培的塑料铜芯软线安装的,在A、B之间和C、D之间接入的保险丝额定电流为1安培,熔断电流为2安培,除去小灯泡,在I、J之间接入约2欧姆的电炉丝。所以在电源电压为6伏特时,电路电流应为3安培,接通开关K,保险丝熔断。结论:
选用
额定...
保险丝
越细,额定电压越 ——
答:
保险丝越细,它的额定电流越小,
选用保险丝
的
原则
是:保险丝的额定电流等于或稍大于电路中的最大正常工作电流
保险丝的熔断电流一般比额定电流大还是小,在
选择保险丝
时要根据额定电流...
答:
保险丝的熔断电流一般比额定电流大,在
选择保险丝
时要根据额定电流,主要是额定电流定义的就是能长期稳定工作的电流。
800KVA高压变压器一次
保险丝
应该用多大,用75A老实烧保险丝?
答:
变压器
保险丝
的
选用
熔丝
配置有这样一个
原则
,100kVA以下的变压器熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍
选择
,考虑机械强度,最小不得小于10A;100kVA以上的变压器,熔丝的额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。变压器的容量有20kVA、20kVA、50kVA、80kVA、100kVA、125kVA、160kVA、200kVA、250...
开关电源功率360瓦,电压24v,电流15a,
选
多大的
保险丝
答:
你好:——★1、额定功率 360 W 开关电源的输出电流,是电源的最大输出能力,因此,【二次输出端的
保险丝
,应该根据负载实际电流来选择较恰当】,否则,在负载电流较小的情况下,会出现负载电流过大而烧毁、而保险丝还没有熔断的现象。——★2、开关电源的一次侧保险丝,是保护开关电源的,
选择原则
...