关于疏散走道说法正确的是
下列
关于疏散
通道设置的
说法
中,
正确的是
(
答:
【答案】:A 正确选项应该是A
。B选项正确的表述应该是:“
疏散指示标志设在地面上
”;C选项正确的表述应该是:“
袋形走道的尽头离标志的距离应不大于10m
”;D选项正确的表述应该是:“地面上疏散指示标志的间距不应大于20m”。
下列
关于
地铁车站
疏散走道
长度
说法
,
正确是
( )。
答:
当房间疏散门位于两个安全出口之间时,疏散门与最近安全出口距离不应大于40m
;当房间位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门与最近安全出口距离不应大于22m,AD选项错误,B选项正确;根据28.2.10—4.地下出入口通道长度不宜超过100m,
下列
关于疏散走道
设置疏散指示标志
说法
中,
正确是
( )。
答:
【答案】:A、D 安全出口和疏散门正上方应采用“安全出口”作为指示标志
;沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20.0m,对于袋形走道,不应大于10.0m,在走道转角区,不应大于1.0m;应急照明灯和灯光疏散指示标志...
下列
关于疏散走道
设置疏散指示标志
说法
中,
正确
有( )。
答:
【答案】:A、B、C、D 公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿
疏散走道
和在安全出口、人员密集场所疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。疏散指示标志设置要求:①安全出口和疏散门正上方应采用“安全出口”作为指示标识;②沿疏散走道设置灯光疏散指示标志,应设置在疏散...
关于疏散走道
上设置防火卷帘的
说法
,
正确的
有( )。
答:
【答案】:B、C、D、E P4-8 设在
疏散走道
上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
下列
关于疏散走道
最小净宽度的
说法
,符合现行国家技术标准的有( )。
答:
【答案】:B、C、D 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)表5.5.18,高层病房楼双面布房时,
疏散走道的
最小净宽度不应小于1.5m,A选项错误;高层公共建筑单面布房时,疏散走道的最小净宽度不应小于1.3m,B选项
正确
;根据3.7.5,厂房内疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m...
下列
关于
避难
走道的说法正确的是
()。
答:
3)避难
走道的
净宽度不应小于任一防火分区通向走道的设计
疏散
总净宽度。4)避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。5)避难防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0m2,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。6)避难走道内应设置消火栓、消防...
下列
关于
避难
走道说法
中
正确是
( )。
答:
1 避难
走道
防火隔墙耐火极限不应低于 3.00h,楼板耐火极限不应低于 1.50h。B
正确
。2 避难走道直通地面出口不应少于 2 个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有 1 个直通室外安全出口时,可设置 1 个直通地面出口。任一防火分区通向避难走道门至该避难走道最近...
...的
疏散
门。下列关子安全出口设置的要求中,
正确的
有( )。
答:
【答案】:A、C、D、E B选项
正确的说法是
“供人员
疏散
的门不可以采用悬吊门、侧拉门,严禁采用旋转门”。
根据《建筑设计防火规范》,以下对避难
走道
设置要求,
说法正确是
( )。
答:
【答案】:B、C、D、E 避难
走道
直通地面出口不得少于2 个,并应设置在不同方向,A 错误。