www问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙暗柱钢筋少了如何处理
柱子少放
钢筋怎么处理
答:
如果柱子浇好了,就没法补救了,
只有在6层楼面用植筋胶来植筋处理
;如果你是监理的话,也只能让施工单位抓紧时间搞回来,不要公布,否则你的责任了不小的
...e28
钢筋
,现少插一根,承台已浇筑完毕,该
如何处理
?该楼为
答:
不必
处理
!怀疑设计是瞎胡闹。
剪力墙
需要带E字的
钢筋
吗?剪力墙多厚?是防原子弹的不是!29根hrbe28钢筋塞进去能浇入密实的混凝土吗?请设计人把规范弄清楚后,重新计算重新出图。
剪力墙少
一根
钢筋
答:
假如少了的是一根边缘构件的竖向钢筋,情况要严重点,
应该及时与设计人联系如何补救
。
暗柱钢筋
意外割除
如何
加固
答:
如果是割除一两根水平钢筋,不需要加固
。如果是割除了竖向钢筋,应敲开原混凝土,用相同直径的钢筋焊接连接,与原钢筋上下断焊接长度各不小于10d(单面焊)。d为钢筋直径。
基础
剪力墙钢筋
保护层偏少50mm的
处理
方案
答:
在砼表面涂一道高强度透明化学胶。希望对你有帮助 ,
剪力墙钢筋
被水电工切割掉了8号钢筋按规范
怎样
修复
答:
1、首先
剪力墙钢筋
断开按规范得用“电渣压力焊”重新连接,如果只是局部几根断开可以用普通焊接解决。2、其次单面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的10倍D,双面焊接为:满焊,搭接长度是钢筋直径的5倍D,至于偏位那是正常不过的事情,只要不是偏的太多,规范都是有要求的。
工人将
剪力墙柱
底下两层
钢筋
安装直径小
了怎么处理
答:
如果没浇筑混凝土,赶紧整改,可以增加几根
钢筋
,把总面积补足;如果已经浇筑混凝土,问设计
如何处理
吧。
柱子
钢筋
预留出楼面的长度不够
怎么
整改,有什么好的方法?
答:
可植入普通
钢筋
,也可植入螺栓式锚筋;现已广泛应用于建筑物的加固改造工程,如:施工中漏埋钢筋或钢筋偏离设计位置的补救,构件加大截面加固的补筋,上部结构扩跨、顶升对梁、柱的接长,房屋加层接柱和高层建筑增设
剪力墙
的植筋等。它是对工程中没有预埋钢筋的一种有效补救措施。
剪力墙
结构 约束边缘构件 纵向
钢筋
及箍筋配筋不足时
如何处理
答:
加大配筋数量与配箍数量啊。或者重新设计截面尺寸,以达到合理的配筋量。
剪力墙
水平
钢筋
割除,
如何处理
?
答:
那部分打掉,植筋重新浇筑混凝土,要和你项目部的总工联系,让他出技术
处理
方案。
1