www问答网
所有问题
当前搜索:
动力电缆载流量怎么算
电缆载流量怎么算
?
答:
1、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,阻性负载,电流强度=21000/(380*1.732)=31.9A
即用铜芯截面积6平方毫米的电缆。2、21个千瓦,用380V的电源,三相对称,感性负载,估算功率因数0.75,电流强度=21000/(380*1.732*0.75)=42.5A 即用铜芯截面积10平方毫米的电缆。3、21个千瓦,用38...
电缆载流量怎么计算
答:
380V电压600a电流用230mm²的铝
电缆
,140mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*0.8*600=352千瓦,cosΦ为0.8,电压为380V,电流600A。电流600A在功率为352千瓦的正常范围之内。根据电流600A,查电缆手册YJV知,用230mm²的铝电缆,140mm&...
三相
电缆载流量怎么计算
答:
三相电缆载流量计算方法:(1)
根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85)
;I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。1...
电力
电缆载流量如何计算
?
答:
口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜线升级算
。电流选择电缆口诀 10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半,穿管、温度,八、九折。裸线加一半,铜线升级算。说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用...
电缆载流量怎样计算
?
答:
计算
过程如下:1、根据功率,求电流 单相220V:270KW÷(220Vx0.8)=1534A 三相380V:270KW÷(√3x380x0.8)=513A 2、依据电流,选择
电缆
截面 查阅VV型电缆生产厂给出的参数表,确定截面积。VV型两芯和三芯电缆土壤中敷设时的
载流量
表如下:从上表可看出:两芯185mm²和300mm²的载...
三相
电缆
的
载流量
是
怎样计算
的?
答:
1、根据三相电相线电流
计算
公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A 2、在三相平衡电路,一般铜导线的安全
载流量
为5~8A/mm^2。13.3÷8=1.66mm^2,
电缆
...
三相
电缆怎样计算载流量
?
答:
三相
电缆载流量计算
方法:(1)根据三相电相线电流计算公式 I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-相线电流(A)带入数据:电机功率P=7.5kw,电压U=380V ;计算得,相线电流I=13.3A (2)在三相平衡电路,一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。1...
电缆
的
载流量怎么计算
答:
70、95,两倍半截面积为70mm2、95mm2的,
载流量
为截面积的2.5倍。穿管、温度,八、九折对于穿管敷设(包括槽板等),即导线加有保护套层,不明露的,
计算
后的载流量要打八折;若环境温度超过25℃,计算后要打九折;若即穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算...
电缆载流量计算
公式?
答:
10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的
载流量
。相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,
裸线
(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。有
电缆
方面...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相电缆载流量怎么算
电的载流量怎么算
怎么算出电线载流量
电缆载流量计算
电线电缆载流量手册
线的载流量怎么算
线的安全载流量怎么算
铜排的载流量怎么算
电缆载流量谁会算