www问答网
所有问题
当前搜索:
北大青鸟消防风阀接线
消防风阀
4141模块
怎么接
答:
这个看功能需要,
如果是联动打开的话,电源线连接1/2,如果是联动关闭就接2/3,如果是联动打开的话,报警线接5/6
,如果是联动关闭报警线接4/5 ,就可以了模块按照模块的接法直接连接输入输出模块就可以了。消防设备上需要安装了有多线控制盘,然后连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故...
消防北大青鸟
1414控制模块
接线
方法?
答:
北大青鸟
的模块,单输入单输出门口控制JBF-4141用于控制警铃、声光报警器、排烟阀、送
风阀
、
防火
门、空调机组、强电切断、电梯迫降等。JBF-4141是一款电子编码、内置CPU,单输入单输出的输入/输出模块 1、带独立地址;2、二线制,有极性;3、回路供电;具体见我的网盘分享的青鸟设备手册。
消防
气体灭火中的气体放气指示灯
怎么接
,需要模块吗
答:
门外侧边设紧急启停按钮,保护区内外设声光报警,分别引至气体灭火控制盘内相应端子,保护区内气溶胶启动线串接后引至气体灭火控制盘输出端子,反馈线引至气体灭火控制盘反馈端子,
风阀
引线接至气体灭火控制盘空调控制接点。
消防风阀
4141模块
怎么接
?
答:
这个看功能需要,
如果是联动打开的话,电源线连接1/2,如果是联动关闭就接2/3,如果是联动打开的话,报警线接5/6
,如果是联动关闭报警线接4/5 ,就可以了模块按照模块的接法直接连接输入输出模块就可以了。消防设备上需要安装了有多线控制盘,然后连五根线到风机控制箱,分别接启动,停止,反馈,故...
其他人还搜
青鸟消防70度风阀模块怎么接
北大青鸟在排烟阀上怎么接线
青鸟消防风阀模块接线图
北大青鸟消防布线
青鸟5141A模块说明书
青鸟5141A说明书
北大青鸟排烟阀接线图
北大青鸟280度防火阀接线图
北大青鸟气体接线图