北大青鸟隔离模块
总线
隔离模块
JBF4171怎么接线?
答:
北大青鸟
总线
隔离模
JBF4171块接线方式:1、剖削导线绝缘层;可使用剥线钳或钢丝钳剥削导线的绝缘层,也可使用电工刀剖削塑料硬线的绝缘层。用电工刀剖削塑料硬线绝缘层时,电工刀刀口在需要剖削的导线上与导线形成450夹角,...
北大青鸟
总线
隔离模块
动作怎么复位
答:
1. 断电重启:将总线
隔离模块
所连接的电源断开,等待片刻后再重新连接电源。这样可以尝试重新启动模块,可能会使其恢复正常。2. 复位按键:一些总线隔离模块可能会具有一个复位按键或开关,可以通过按下该按键或切换开关来进行...
北大青鸟隔离模块
输出灯常亮黄灯?
答:
表示现场联动设备已启动或者反馈线路短路。根据
青鸟
消防公司官网查询显示,截至2023年7月25日,单独输出灯常亮黄灯,表示现场联动设备已经启动或者反馈线路短路,解决方法可以尝试控制器复位或者更换控制器
模块
。
北大青鸟
一个
隔离模块
最多能带多少点
答:
32个点。带多的,电源跟不上新规划出来说一个
隔离
器带三十二个点。
隔离模块
是工业现场信号干扰,转换的一种产品,他的适用范围特别的广,最常用的是环保及自动化行业。
北大青鸟
消防一个回路需要接几个
隔离模块
,请问隔离模块怎么连接,是...
答:
手动火灾报警按钮和
模块
等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路
隔离
器。布线方式按鱼刺型布置,每个分支设一个隔离模块,分别保护各分支总线。
北大青鸟
消防报警设备可以不用
隔离模块
吗
答:
现在新规要求都必须使用,一个
隔离模块
最多带32点,且要在穿越防火分区时需要加设隔离模块
北大青鸟
总线
隔离模块
连接设备超出32只可以么? 大概一个回路160左右...
答:
可以,以前没有新规的时候这么做消防验收没问题,
隔离模块
又叫短路模块,是保护回路在短路情况下的范围,现在按新规最好不要超过32个。当然多了也可以带,设备本身是没有问题的
北大青鸟隔离模块
灯长亮
答:
说明
隔离模块
动作了,线路短路了,检查线路有无问题。
北大青鸟隔离模块
4171接线图,如何连接手报,按钮,声光?
答:
4171
隔离
器就是直接串联在回路信号线上,具体连接设备如下 隔离器4171
北大青鸟
主机报开关故障怎么查设备会闪不会报警
答:
您要问的是
北大青鸟
主机报开关故障怎么查吗?检查
隔离模块
,端子箱,故障历史。1、检查隔离模块,会时好时坏,更换试下。2、端子箱及回路板那里重新压线。3、查故障历史记录,找到第一个报故障的处理,不行就分段查,回路...