答:
单端电气量保护
的特点是保护装置的采样频率要求低、易于实现,克服了现有直流输电线路行波保护对采样频率要求高、选择性差、灵敏度低、可靠性不高等问题。
反应输电线路一侧
电气量
变化的
保护
(如零序保护、距离保护)为什么不能瞬 ...
答:
继电
保护
中为了满足可靠性,保护装置只应切除本线路的故障。由于系统运行方式和短路故障类型不同,可能出现下条线路出现故障会大于第一条线路最末端短路时电流,所以第一条线路的电流保护要以躲过下条线路在本线路出现的最大电流为标准。答案绝对正确,放心,详细的见附书201页 参考资料:
电气
工程基础(王...
什么叫
电气量保护
答:
电气量保护
是指通过电气量来反映的故障动作或发信的保护,保护的判据是电气量,如电流、电压、频率、阻抗等。该类保护主要有差动保护、零序过流保护、过激磁保护、失磁保护、闪络、断路器非全相等。相对于非电量保护,非电量保护是指通过非电气量来反映的故障动作或发信的保护,也称开入量保护、开关量...
电气量保护
和非电气量保护的区别
答:
1、保护措施不同,
电气量保护
主要通过对电气设备和电路的监测和控制,采取关闭电源、断路等方式保护设备和人员安全,而非电气量保护则通过监测和控制其他参数,采取加水、排气、隔离等手段保护设备和人员安全。2、监测对象不同,电气量保护主要用于对电气设备和电路中电流、电压、电阻等参数的监测和控制,进行...
请问 一次
侧电气量保护
原理和二次侧电气量保护原理的范围区别
答:
一次
侧电气量的保护
都是靠二次
侧电气量保护
来实现的
接地距离
保护
的距离保护
答:
所以可以用它来构成反应一侧
电气量
的
保护
。由于阻抗继电器的测量阻抗反应了短路点的远近,也就是反应了短路点到保护安装处的距离,所以把以阻抗继电器为核心构成的反应输电线路一侧电气量变化的保护称做距离保护。距离保护相对于电流保护来说,其突出的优点是受运行方式变化的影响小。距离保护第Ⅰ段只保护本...
变压器
保护
参照什么
电气量
答:
这个参照电流、电压、功率等
电气量
。在变压器的运行过程中,可能会发生各种故障,如短路、过载、过压等,这些故障都可能对变压器造成严重的损害,甚至导致事故的发生,一般参照的电气量包括电流、电压、功率等。变压器是电力系统中不可或缺的设备之一,其正常运行对于电网的稳定和可靠运行至关重要,通过检测...
电站发电机的主要
保护
答:
主要是分
电气量保护
和非电气量保护。电气量保护包括大小差动,阻抗,过流,过励磁,过电压保护;非电气量包括压力释放,轻重瓦斯等
怎样理解变压器非
电气量保护
和电气量保护的出口继电器要分开设置...
答:
(1)变压器保护差动等保护动作后应起动断路器失灵保护。(2)可由于非电量保护(如瓦斯)动作切除故障后,不能快速返回,可能造成失灵保护的误起动,再有非电量保护起动失灵后,没有适当的电气量作为断路器拒动的判据。所以非电量保护不应该起动失灵。(3)所以为了保证变压器的差动等等
电气量保护
可靠起动...
变压器非
电气量保护
和电气量保护的出口继电器可以共用
答:
变压器非
电气量保护
和电气量保护的出口继电器不能共用。变压器的差动保护等电气量保护和瓦斯保护合用出口,会造成瓦斯保护动作后启动失灵保护的问题,由于瓦斯保护的延时返回可能会造成失灵保护误动作,故变压器非电气量保护和电气量保护的出口继电器要分开设置。