答:
对于高层建筑或者没有安装稳压泵的消防系统,就要求
消火栓
安装
启泵按钮
,这样当使用消火栓放水灭火时,压力不足,就可以砸碎玻璃直接启泵增压灭火了。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》第一条为了加强安全生产监督管理,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济发展,制定本法。第二...
消防新规范中去
消消火
检
按钮
的通知
答:
没有取消消火栓按钮的规定
,规范规定的是消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,不直启消防泵。
消火栓启泵按钮
不设可以吗
答:
不可以
,因为消火栓启泵按钮继续起联动启泵作用,比手报的确认火灾起更多的作用,所以还是需要设置的,并且不易设置于消火栓箱内。可查看GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范,4.3条。复制去Google翻译翻译结果
消防室内
消火栓泵
开启后如何关闭,开启时需要满足哪几种条件?
答:
消火栓泵
的开起,一个是直接在泵房的控制柜上,一个是在现场的消火栓箱内的
启泵按钮
。一个就是消防控制室的远程启泵控制盘。至于开启后,需要关闭的话,一般只能到泵房去关闭
消火栓水泵
控制柜怎么控制水
泵启
动和关闭
答:
消防控制水泵的控制柜需要有手动自动转换开关,这个一般无人值班是需要设置自动状态的,有人值班时设置手动状态的,不论是手动还是自动状态水泵都是不会启动的,自动状态下需要
消火栓按钮
或者压力开关联动
启泵
,手动状态时需要手动控制启动
按钮启
动。为什么要设在自动状态 采用临时高压消防给水的室内消火栓系统...
2015消防新规定室外
消火栓
旁边要不要安装起
泵
按扭
答:
不用的,室外消火栓一直是不需要
启泵按钮
的;室内消火栓才设置
消火栓按钮
,但是只是作为联动触发信号,不能直接启泵了。
什么情况下,
消火栓
不用配备
启泵按钮
?谢谢大家
答:
看供水情况,如果是市政给水的话就不需要,如果有消防泵的话就要配起
泵按钮
消防栓按钮
如何复位
答:
消防栓按钮
复位:把敲碎的玻璃补上即可。没有玻璃暂时用其他东西都可以。 分手自动。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 2 7 为您推荐:
消防栓的
使用方法 消防栓报警按钮接线图 消防栓按钮怎么复位 按消防栓按钮的后果 消防栓按钮复位图解 消防栓按钮视频 消防栓按钮安装 消防栓按钮新规范 消防...
消火栓
按扭可以
启泵
,也可以停泵吗
答:
不行的,没有直接停止水泵的功能。必须
消火栓按钮
复位后,主机复位,才能
取消启泵
命令,水泵停止与否,还要看控制柜的结构呢。
关于
消火栓泵
的
启泵
及停泵问题?自认大神的可来赐教。
答:
1、
消火栓按钮
的动作信号,与该消火栓按钮所在报警区域的任一火灾探测信号或手动报警按钮的报警信号,二个信号发给消防报警联动控制器(主机),然后给消泵控制柜发出
启泵
信号,可以启泵,这是联动。2、
消火栓泵
由泵出水干管处的低压压力开关或高位水箱流量开关把信号传到消泵控制柜,控制柜给消防泵发出启...