www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器三相额定容量
三相变压器
的
容量
是多少?
答:
约3608.44A
。按公式进行计算,对三相变压器,标称电流的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=2500/(1.732*10)=144.34A;对于0.4kV侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接...
三相变压器
的
额定容量
怎么算?
答:
对三相变压器而言,
额定容量=3×额定相电压×相电流
,额定容量以kVA或MVA表示。额定容量为在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。
三相变压器
的
额定容量
是指
答:
三相变压器的额定容量是根据变压器的设计和制造,以及所处的环境条件来确定的
,额定容量的定义对于电力系统的设计、运行和维护非常重要,可以帮助确定变压器的合适尺寸,以及提供给负载的稳定电压和电流,所以三相变压器的额定容量是指变压器在额定使用条件下,能够连续输出的最大视在功率。
变压器额定容量
的计算公式是什么
答:
解:对于三相变压器,
其额定容量 S=√3UI
,式中 S——额定容量,单位kVA;U——额定电压,单位kV;I——额定电流,单位A
三相变压器
多大
容量
合适
答:
4500KVA
。选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小),额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合...
三相变压器
的
容量
怎么算?
答:
三相
总功率/0.8,市场上销售的
变压器
90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。33KW/0.8=41.25kW(变压器总功率),41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50kVA的变压器就可以了。注意变压器的
额定容量
应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常...
变压器
的
额定容量
计算公式是什么
答:
额定容量
是指主分接下视在功率的惯用值,在变压器名牌上规定的容量就是额定容量。它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量=额定空载线电压×额定线电流
变压器
的
额定容量
是指
答:
变压器额定容量
是指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对
三相变压器
而言,额定容量等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,...
变压器
的
额定容量
怎么计算?
答:
:1、
三相额定
功率=1.732*额定电流*额定线电压(380V)=3*额定电流*额定相电压(220V)。2、三相功率不同,按最大功率的一相乘3计算,如,A相9KW,B相10KW,C相11KW,P=3*11=33KW。3、
变压器
功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,上例中,变压器总功率=33/0.8=41.25KW。
怎样计算
变压器
的
容量
?
答:
对
三相变压器
而言,
额定容量
等于=3×额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。若用有功功率选变压器,感性负载的视在功率要大于电力
变压器容量
,负载电流要超过变压器的允许值,所以,感性负载必须用视在功率选变压器。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可等于变压器的KVA值。
1