变压器
的构造及各部件的作用。
答:
绕组是
变压器
运行时的主要发热部件,为了使绕组有效地散热,除绕组纵向内、外侧设有油道外,对双层圆筒形绕组,在其内、外层之间,多用绝缘的撑条隔开,以构成纵向油道;对线饼式绕组,例如螺旋式、连续式、纠结式等绕组,每两个线饼之间也用绝缘板条隔开,构成横向油道。纵向和横向油道是互相沟通的。2)绕组结构型式 (a...
怎么制作
变压器
作业指导书
答:
4.1.4
变压器
仪表应无损坏,且置于干燥的室内。4.2 电气人员配合起重人员完成变压器本体就位,变压器的中心线应根据
设计
图以及低压套管B相中心线找正,配合起重人员安装滚轮,就位后安装止轮器,厂家制造无说明沿油枕方向油坡度时,要垫高油枕侧,使其有1~1.5%的坡度。4.3 变压器油处理:充氮或带油运输的变压器应对其绝...
箱式变电站的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有
变压器
室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
安装
变压器
技术规程
答:
3.5.3.2 电接点温度计安装前应进行校验,油浸
变压器
一次元件应安装在变压器顶盖上的温度计套筒内,并加适当变压器油;二次仪表挂在变压器一侧的预留板上。干式变压器一次元件应按厂家说明书位置安装,二次仪表安装在便于观侧的变压器护网栏上。软管不得有压扁或死
弯弯
曲半径不得小于50mm,富余部分应盘圈并固定在温度计...
变压器
技术知识问答
答:
3由过负荷引起
变压器
内发出很大、很重的嗡嗡声。4系统短路或接地,因通过大量短路电流,使用时变压器发出很大的噪音。5个别零件松动,使变压器内部非常异常音响,如铁芯穿心螺丝夹得不紧,造成铁芯松动,变压器发出强烈噪音。6由于内部接触不良或绝缘被击穿,使变压器内发出放电声。7由于铁磁谐振,使变压器发出粗细不匀的噪声。
求一个110KV
变压器
安装施工方案
答:
2、检查并记录铁芯及绕组压紧装置、垫块、引线各部分螺栓、接线板;3 拆除上
夹件
和上额铁等附件应做好防尘防潮措施4 按照
设计
要求绕制高低压绕组分接开关检查并拆除有载分接开关,做好防尘防潮措施套管1、检查、清扫全部套管;做好防尘防潮措施;2、套管密封胶垫如有损坏,更换相应的密封胶垫。施工程序1.准备工作①...
变压器
检修包含哪些内容
答:
变压器
的检修分为大修和小修小修包括以下项目:1、各侧套管检查2、分接开关3、散热器和冷却器4、油泵检查5、风扇6、储油柜油位及油位计检查7、非电量保护装置8、吸湿器9、冷却器总控箱10、其它组件大修包括以下项目:1、绕组、引线及磁(电)屏蔽装置的检修2、铁芯、铁芯紧固件(穿心螺杆、
夹件
、拉带、绑带等)、...
求箱式
变压器
生产工艺。
答:
按图纸要求在高、低压室分别画出引线孔位置,用电动线锯小心锯出方孔。然后配制铝合金和绝缘引线板。6.3
变压器
和开关柜的安装 6.3.1 首先小心将箱体顶盖拆卸,撕去箱体面壁上的所有保护薄膜,检查箱体底座的安装孔是否与变压器、开关柜的安装孔相符。然后分别将变压器、高压柜、低压柜小心 吊入相应...
母线
夹
如何安装 母线夹规格介绍
答:
母线夹规格 我们这里主要介绍常用的铜母线。铜母线是用作传输电流的铜排,铜母线具有良好的导电性、导热性、耐腐蚀性,有较高的机械强度,无低温脆性,便于焊接,易于压力加工,目前广泛用于开关柜汇流排和发电机、
变压器
的引接线。其截面范围:厚度为4~31.5mm,宽度为16~125mm。母线导体的允许电流与...
24000kVA
变压器
单相有载变压器安装步骤【1000分】
答:
2)运行中铁芯接地电流一般不应大于0.3A 1)用2500V兆欧表(对运行年久的
变压器
可用1000V兆欧表)2)
夹件
有引出接地的可单独对夹件进行测量3)必要时:a)从油色谱试验判断变压器内部有热故障b)其它9 穿芯螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻1)交接时2)大修后3)必要时 220kV及以上绝缘...