www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量 电缆选择
高压配变如何
选择电线电缆
?
答:
根据:《电力工程
电缆
设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们
选择
高压进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据
变压器容量
1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电...
如何根据
变压器容量选择
进线
电缆
型号
答:
可以根据变压器额定电流选择进线电缆型号 I=S/U 额定电流I等于变压器容量S除以额定电压U.选择导线的原则
:1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截面,要保证负荷点的工作电压在合格范围;3)大负荷按经济电流密度选择。导线的安全载流量?...
1250 kva
变压器
所需
电缆
多大?
答:
如果选择电缆,因为地埋,
应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按经济电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2
。如题:一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆,4台1250kva变压器...
630kVA
变压器
二次侧
电缆
用多粗的?
答:
7A,用3根并联的载流量是 346.7A x3=1040.1A >Ie 3、结论 依据上述的计算和
选择
,短距离(计算中未涉及
电缆
长度引起的压降损失)的380V,630kVA
变压器
二次电缆可采用3根3x185+1x50mm²铜电缆并联(空气中敷设)或3根3x150+1x50mm²铜电缆并联(埋土敷设)。
安装1250kVA
变压器
,
电缆
用多大的?
答:
安装1250kVA
变压器
,10KV高压
电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
已知
变压器容量
1600高压进线10KV低压出线0.4KV请问怎么
选择
高低压进出...
答:
1
变压器
高压侧额定电流为92A,理论上
选择
3×25平方毫米截面的10KV
电缆
就可以。但是由于高压电缆还有短路电流热稳定校验的问题,所以应当根据变压器高压侧短路电流进行热稳定计算出此处要求的最小电缆截面是多少,如果大于25截面,就应当根据热稳定要求修正;2 0.4KV侧额定电流为2300A,一般很少用电缆送出,...
如何根据
变压器选择
相应的低压侧
电缆
答:
根据
变压器
电流
选择
相应的低压侧
电缆
。计算方法如下:比如25KVA变压器电流计算:变压器电流计算公式:I=P/1.732/U=25/1.732/0.4=36A 36A电缆可以选择4平方的电缆。具体选择参考
电线
电流对照表:
已知
变压器
的
容量
,怎样
选择
高压侧的
电缆
??
答:
容量
除以高压侧电压,再除以根号3,就得到高压侧的载流量,在根据载流量
选择电缆
1600kva的
变压器
高压10kv进线铝缆要选多大的?
答:
1600kva的
变压器
高压额定电流是92A,变压器进出线
选择
有两个原则:1、 高低压都用绝缘铜线,按经济电流密度选择截面;2、低压引流线直接引到线路和单台变压器的高压引流线,不能小于线路导线的截面积。正确应该是
选用
50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1600KVA
变压器
高压10KV进线
电缆
要
选
多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,
选用
50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,
选择
90mm²的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器与高压电缆对照表
怎么根据变压器容量选择高压电缆
变压器对应电缆对照表
根据变压器容量选高压电缆
变压器主要用哪些类型的电缆
630变压器高压侧电流
2500变压器用多大电缆
400kva变压器需要多大高压线
电线变压器多大