www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量怎么算
变压器容量
如何计算?
答:
计算变压器的容量(KVA),公式为:
容量(KVA) = 输入电压(V) x 输入电流(I) x 变比(一次电流与二次电流比值)
。例如,如果需要一个输入电压为220V,输入电流为10A,输出电压为110V的变压器,并且变比为2:1,那么该变压器的容量计算如下:容量 = 220V x 10A x (2/1) = 4400VA(即4.4KV...
变压器容量怎么计算
?
答:
三、粗略估算法:高压侧电流=变压器容量/20,低压侧电流=变压器容量*2 比如说1000KVA的变压器
,高压侧电流=1000/20=50A,低压侧电流=1000*2=2000A,这种方法过于粗糙,一般都是设计院用来开关元型选型、电缆选型和校验的时候常用的方法 四、公式计算法:直接利用已知的电力参数,利用公式计算出变压器电...
变压器容量
计算公式是什么?
答:
变压器容量1KVA以下的变压器容量小,效率较低,一般可取η=0.8到0.9
,对于变压器容量在100VA以下的,η选小值;变压器容量在100VA到1000VA者选大值.硅钢片质量差的η可选0.7.I1=P1/U1(1.1到1.2)(A)式中:U1为低级电压(V)1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数.变压器容量计算出来后就可以...
变压器容量
计算公式 秒懂变压器容量计算
答:
一、变压器容量计算公式
1、计算负载的每相最大功率 将A相、B相、C相每相负载功率独立相加
,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = ...
变压器
的
容量计算
公式是什么?
答:
解:对于三相
变压器
,根据
容量计算
公式S=√3UI 一次侧电流I1=S/√3U1 二次侧电流I2=S/√3U2 式中,变压器额定容量S,单位kVA;U1:一次侧额定电压;U2:二次侧额定电压;I1:一次侧额定电流;I2:二次侧额定电流。以1000kVA,10/0.4kV三相变压器为例,一次侧电流I1=S/√3U1=1000kVA÷(...
变压器
的
容量怎么算
?
答:
变压器
的
容量
单位为VA或kVA等,而功率的单位为W或kW等,当然此处的功率指的是有功功率。变压器的容量是由两部分组成,即有功功率和无功功率,因此当有人以kW为单位提供变压器的功率时,就需要判断此处所表示的功率是变压器的容量还是只是变压器的有功功率,如果是有功功率的话就需要按系数得到变压器的容量...
变压器
的
容量计算
公式
答:
变压器
的
容量
千伏安(KVA)=原边输入电压(KV)* 原边电流。KVA为视在功率。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。当建筑物的计算负荷确定后,配电...
变压器
的
容量
怎样计算
答:
变压器
额定
容量计算
公式:单相变压器:Sn=U 2n×I 2n 三相变压器:Sn=√3U 2n×I 2n。U 2n为二次侧的额定电压;I 2n为二次侧的额定电流
变压器容量
计算公式
答:
变压器的
容量计算
公式:β=S/Se 式中 S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量
kVA。β:负荷率(通常取80%~90%)。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总
容量容量
等于=3×额定相电压×相电流,...
变压器
的
容量计算
公式是什么
答:
功率(p)=输出电压×额定输出电流,若有多个绕组,需将各绕组功率相加,这样就可以得到
变压器
的总功率了,你可以咨询一下变压器生产商,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
如何计算变压器的容量和功率
变压器容量的选择与计算
变压器知道功率怎么算容量
变压器选择容量计算公式
变压器实际容量怎么计算
知道负荷怎么算变压器容量
交流变压器容量怎么算
变压器的电容量怎么计算
变压器计算容量