答:
三相双绕组铜线卷低
损耗
无励磁调压干式
变压器
技术参数 序号
规范
单位数据 1额定容量KVA1000 一台1250 一台 2型号SCB10 3制造厂、产地 4设计序号- 5系统电压KV,rms10 6电压比KV,rms10±2×2.5%/0.4 7额定频率Hz50 8绝缘水平H级 9雷电冲击耐压 高压侧KV,峰值75 低压侧KV,峰值- 10额定短时...
什么叫空载
损耗
?什么叫负载损耗
答:
1、
变压器损耗大致为两项:铁损和线损
。其中铁损主要为变压器铁芯在工作时的磁滞损耗所造成的,其大小与电压相关较大,变压器空载还是带负载对于铁损影响不大;2、 负载电流流过变压器线圈,由于线圈本身的电阻,将有一部分功率损耗在线圈中,这部分损耗为“线损”,电流越大,损耗越大,所以负荷越大,线...
s11-100/35kv
变压器
短路
损耗
答:
短路
损耗
是负载损耗的不
规范
的提法。根据JB/T3837-2010 表B1的规定 35kV 11型的负载损耗比GB/T6451-2008下降5 GB/T6451-2008表4的规定100kVA 35kV Dyn11 配电
变压器
的负载损耗(75摄氏度)为2.12kW 按此推算s11-100/35kv变压器的负载损耗=2.12*0.95=2.014kW ...
电力
变压器
套管末屏介质
损耗
及电容量测试
答:
介质
损耗
的忽视与测试
规范
</
变压器
套管的介质损耗通常在安装前进行测量,但在交接试验中,末屏的损耗并不作为常规项目。在运行阶段,只有当末屏绝缘电阻异常时,才会进行测试,因此这项工作鲜少进行,导致我们对其了解不足。末屏电容量的精确测定方法</ 在实际运行中,套管末屏电容C2的测量需要特殊技巧。通...
电机的空载电流是多少?
答:
根据有关标准的推荐值以及大量实践表明,
小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值应不超过Ii的5~8%
。如果空载电流超过额定电流的10%,变压器的损耗就会增大。当空载电流超过额定电流的20%时,变压器就不能使用,因为它的温升将超过允许值,工作时间稍长,严重的就会导致烧毁事故。
负载
损耗
的计算方法
答:
算法如下:负载
损耗
=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗阻抗电压:当
变压器
二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%匝电势:u=4.44*f*B*At,V其中:B—...
1000KⅴA
变压器
一个月空载用多少度电?
答:
空载
损耗
是指
变压器
输出端断开,计量变压器自身损耗。这个主要跟变压器的制作工艺和生产材料以及三相电压有关,一般正规变压器厂家生产的1000KVA干式变压器在三相电压正常情况下空载损耗50-150W左右,油浸式变压器自身损耗略高于干式变压器。也有一些小工厂或者小作坊,采用劣质材料生产,制作工艺不
规范
而导致空载...
按允许电压损失选择导线截面应满足( )
答:
按允许电压损失选择导线截面
规范
规定:允许电压损失选择导线截面应满足线路电压损失≤允许电压损失;从
变压器
低压侧母线到用电设备受电端的电压
损耗
,一般不超过用电设备额定电压的5%;对视觉要求较高的照明电路,则为2%~3%。如果线路的电压损耗值超过了允许值,应适当加大导线的截面,减小配电线路的电压降,...
请问10KV
变压器
正常工作时主要是不是铁心在发热?
答:
当变压器带上额定负载时,在过去的高
损耗变压器
中,铁损大概是铜损的1/4--1/5,现在低损耗变压器中,铁损大概是铜损的1/6--1/7。所以说,当变压器带额定负载或较大的负载工作时,主要还是线圈在发热。当变压器空载时,主要是铁芯发热。每一台合格的变压器,都是经过严格的试验验证的,在规定的使用...
为什么
变压器
的负载率要小于一定的值?
答:
严格地来说,理论上
变压器
的负载按照《负载导则》来运行都是可行的。根据你的负载曲线,负载性质等通过计算设计确定。而在实际工程应用中,为简化,就有如民用电气设计
规范
中规定为85%,变压器设计寿命是按额定容量下(即满负荷)运行的,过负会减寿命,反之全增寿命。而变压器的额定容量是指变压器的视在...