www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地电阻标准值
变压器接地电阻
多少正常?如何测量变压器的接地电阻?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压...
变压器接地电阻是多少
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
变压器接地电阻
多少合格
答:
100KVA以下
接地电阻
不大于10欧姆,100KVA及以上不大于4欧姆.
两台
变压器
紧挨着.能共用1个
接地
体吗?
答:
变压器标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧
;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧.6 共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧....
电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻值
r如何规定的?
答:
回答:电力
变压器
或发电机的工作
接地电阻值
不得大于4欧姆,容量不超过100kvA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10欧姆。
变压器
的
接地电阻是多少
欧姆
答:
工作
接地电阻值
和保护接地电阻值不大于4 欧姆,重复接地电阻值不大于10 欧姆,防雷接地电脑
阻值
不大于30 欧姆。
变压器
的容量不同接地电阻的要求也不同,容量在100KVA以上的是小于4Ω,100KVA以下的小于10Ω,重复接地的接地电阻小于10Ω,保护接地要和防雷接地接在一起,这要看所在建筑是第几类防雷建筑...
变压器
的
接地电阻是多少
答:
按规程规定,用普通
变压器
带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,
接地
变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替站用变,从而节省投资费用。变压器的相关要求规定:1、对短时负载电流的持续时间在10s以内时,其温升应符合国标电力变压器中对短路条件...
变压器
中性点
接地
有4欧姆,10欧姆为什么
答:
单台容量大于100KVA
变压器
的中性点
接地电阻阻值
不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,接地电阻4欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的
接地电阻值
不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的基本意义是对某一物体两端施加一...
变压器
中性点接地系统的
接地电阻
不应该大于多少,零线的重复接地电阻不大...
答:
变压器
中性点
接地电阻
≤4Ω。 零线的重复接地电阻不大于10Ω。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、...
变压器接地
知识大解密
答:
变压器的接地是电气工程中非常重要的一环,它关系到电气设备的安全和稳定运行。本文将为大家详细介绍
变压器接地
的相关知识,帮助大家更好地了解这个领域。
接地电阻
小于4欧姆变压器的接地电阻应小于或等于4欧姆,通常会在基础周围设置接地网。如果在变压器室内实现1.5米的间距有困难,可以适当调整。⚡️联合接地房屋的防...