www问答网
所有问题
当前搜索:
变压器无功损耗
变压器
的
损耗
计算公式是什么?
答:
(1)有功损耗:△P=P0+KT β 2PK---(1)(2)
无功损耗
:AQ=Q0+KT β 2QK---(2)(3)综合功率损耗:APZ=AP+KQ AQ---(3)Q0≈I0% SN,QK≈UK% SN 式中:Q0 —— 空载无功损耗(kvar)P0 —— 空载损耗(kW)PK —— 额定负载损耗(kW)SN ——
变压器
额定容量(kVA)...
变压器
的
无功损耗
包括
答:
励磁支路损耗是
变压器
中的
无功损耗
之一,是由于变压器励磁电流引起的损耗。励磁支路损耗的百分比与变压器的空载电流百分比相近,大约在1%~2%的范围内。无功损耗来源是绕组漏抗中的损耗。绕组漏抗中的损耗主要是由于绕组的电阻和电感引起的。在变压器满载时,绕组漏抗中的损耗基本上等于短路电压的百分比,约为10...
变压器损耗
怎么计算
答:
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK---(1)(2)
无功损耗
:ΔQ=Q0+KTβ2QK---(2)(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ---(3)Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 式中:Q0——空载无功损耗(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)SN——
变压器
额定容量(kVA)I0%——...
变压器
中的
无功损耗
分为()
答:
励磁支路和绕组漏抗。励磁支路主要用于产生
变压器
的主磁场,而绕组漏抗是由于绕组之间的电磁耦合产生的。可以将
变压器的无功损耗
分为励磁支路的无功损耗和绕组漏抗的无功损耗。
什么叫
变压器
的
无功损耗
,无功损耗的影响因素有哪些?
答:
在电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。这样电路中的
无功
功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。1 影响功率因数的主要因素 (1)大量的电感性设备,如异步电动机、感应电炉、交流电焊机等设备是无功...
变压器无功损耗
计算
答:
即电感电流),使电网总的
无功
电流减少。具体办法是,配电变压器高压侧就地并入适当容量的电容器。补偿之后,这部分无功功率不像补偿之前那样由电网输送,而是由就地补偿电容器供给。这样可以提高电网输送能力,减少线路和
变压器损耗
,减轻电源负担。所需电容器安装补偿容量Qc=Q0=i0Sn/100。
变压器
空载
损耗
怎么计算
答:
准确的数值可查产品的出厂试验报告,设计阶段可查产品样本。(每个品牌的都不一样,所以不能一概而论。)下面就是其中一例:S11-M-1000/10油浸
变压器
,空载有功损耗1.15KW,乘24小时就是一天损耗的电量为276KWh;空载
无功损耗
近似为:空载电流0.6%*额定容量1000=6kvar,乘24小时就是一天损耗的无功...
什么叫
变压器
的有功损耗和
无功损耗
?
答:
变压器
的
无功损耗
也是分为:无功不变损耗和无功可变损耗二部分。1、有功损耗。它大约等于额定铜损与视在电流(负荷电流)和额定电流的平方比的乘积。即:有功可变损耗=额定铜损×(负荷电流/额定电流)的平方。2、无功可变损耗。它大约等于额定短路电压百分数与额定容量和(负荷电流)与额定电流的平方比...
变压器
的
损耗
怎么算?
答:
1.
变压器损耗
的计算公式。(1)有功功率损耗:δp=Pktβ2pk-(1)(2)无功功率损耗:δq=QKTβ2QK-(2)(3)综合功率损耗:δPz=δP+KQδQ-(3)0≈i0%sn,qk≈uk%sn,其中:Q0为空载
无功损耗
(kvar)P0——空载损耗(kW)PK——额定负载损耗(kW)Sn——变压器的额定容量(KVA)0%-变压器空载电流的...
变压器损耗
计算方法
答:
1、有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK 2、
无功损耗
:ΔQ=Q0+KTβ2QK 3、综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔK Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN 在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台
变压器
的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:PZ=(S/SZ)2Pkn(1)式(...