变压器调档控制线
变压器
如何
调档
位?
答:
1.先停电。断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。2.拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。3.调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是:当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档...
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
1. 有载调压方式较为简单,只需调整其
控制
开关即可完成调压操作。2. 无励磁调压则是通过调节
变压器
本身的连接片来实现。连接片的布置方式主要有两种:一种是上下两排,上排三个接点,下排三个接点;另一种是左右排列,左右各三个接点。这些接点均从高压绕组上引出,其作用是调节高压的输入电压的...
变压器
电压低如何
调档
答:
先停电,断开配电
变压器
低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。然后拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空档位置。调节档位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则是: 当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ档调到...
油浸
变压器调档
步骤
答:
1、在油浸式
变压器
的一次侧都有分接开关,额定电压10kV的油浸式变压器分接开关的位置是:中间位置是10kV,上下各有一个档位是额定电压的10%位置,就是95000V和105000V,这个开关根据输出电压的高低是可以调整的,如果说电压高,应该把分接开关调高到105000V的位置,这样电压就下降了。2、分接开关为了能...
变压器
如何
调档
?
答:
调整的方法是“低往低倒,高往高调。”如运行中的
变压器
分接开关在Ⅱ档位置,低压侧输出电压长期处于偏低时,分接开关应调到Ⅲ档(9.5kv);长期偏高时,应调到Ⅰ档(10.5kv)。因为变压器的高压绕组在低压绕组外侧,容易引出抽头。而且高压绕组的电流要比低压绕组小,分接开关的载流量小,开关需要的...
变压器
电压低如何
调档
答:
打开
变压器
上的一个档位的盖子,如果你开始是在1档,则可以调到2档试下,如果是在2则调到3档试下,因为变压器开始是设计10000/220的,如果偏低,则要变成9500/220,这样就要调高档位,希望能帮到你
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
把左边往下移,并且固定好,就是3档。如果是三相
变压器
,3个连接片同时往相同方向调整。
变压器
调压档位怎么调
答:
调节
变压器
档位<!--的步骤如下:1. 打开变压器开关,根据实际需求,选择是通过手轮进行手动调节,还是由自动压力
控制
装置进行自动调整,直至达到所需的档位。2. 当档位调整完毕,确保安全后,关闭变压器开关,调压过程随之结束。在操作过程中务必注意<!--,在调节变压器档位时,始终要关注变压器的负荷...
变压器
怎样分档位
答:
Ⅰ
档
最大。Ⅰ档为10.5/0.4KV ,Ⅱ档为10/0.4KV,Ⅲ档为9.5/0.4KV。所以Ⅰ档变比K最大,Ⅲ档变比K最小。二次电压等于一次电压除以变比,即U2=U1/K。当运行在Ⅱ档副边电压偏低时,应调至Ⅲ档。当运行副边电压偏高时,应由Ⅱ档调至Ⅰ档。
干式
变压器
怎样
调档
?
答:
干式
变压器
调压方式有两种:一是有载调压,那个比较简单,直接调整它的
控制
开关。二是无励磁调压,干式变压器无励磁调压是通过调节变压器本身的,连接片的布置方式也有两种,有上下两排,上面三个接点,下面三个接点,另一种是左右排列的,左右各三个。它每个接点是从高压绕组上引出的。作用是用来调节...