变压器高压电缆选择
高压
配变如何
选择电线电缆
?
答:
根据:《电力工程
电缆
设计规范 GB50217-94》先选定10KV进线电缆:我们
选择高压
进线电缆时,一般应考虑变电所后期规划干变容量按允许最大1250KVA/台考虑,根据
变压器
容量1250KVA/台计算电流I=1250*2/10/1.732=144.3A。按长期允许电流选择,考虑城市夏季温度较高,平均最高温度40℃,查有关产品样本,电...
变压器
630配多大
电缆
答:
变压器
630配1kV电压等级电力
电缆
。额定电流I=S/1.732U=2000/1.732X10==115A如果是近距离(几十米以内),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。如果是中距离(几百米),铜电缆50平方毫米,铝电缆90平方毫米。
选择
导线的原则:1、近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量);2、远距离在安全载流...
变压器
用多大
电缆
答:
高压端3×35平方的高压铜电缆就可以了
,315KVA的变压器低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换...
1250 kva
变压器高压电缆
需要多大?
答:
安装1250kVA
变压器
,10KV
高压电缆
用32平方毫米的铜芯电缆。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=1250000÷(1.732×10000×0.85)=84.91(安培)查安全载流量表,得35平方毫米电缆对应的电流是95安培 所以粗略计算高压电缆截面积=84.91×...
请教:10kV变电所中
高压
进线
电缆
如何
选择
?
答:
回答:按一台
变压器
容量
选择
就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV
电缆
,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流
1250的
变压器
可以
选择
哪种电力
电缆
?
答:
72.17/1.5=48.11A,可
选择
YJv或YJv22—3*50mm2电力电缆。4台1250kva
变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压电缆;3.6KV~35KV为中压电缆;35KV~110KV为
高压电缆
;110~220KV为特高压电缆;特高压...
630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号要根据供电公司给的参数进行
选择
。一般为70mm2或95mm2。
1250 kva的
高压变压器
需多少平方的电力
电缆
答:
1、一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A72.17/1.5=48.11A;2、可
选择
YJv或YJv22—3*50mm²电力
电缆
;3、4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm², 考虑裕度可选3*240mm²的YJv或YJv22...
高压
10千伏,低压400伏,25O0千伏安
变压器
1O千伏进线
电缆
配多大?
答:
您好,在选择10千伏进线电缆的大小时,
需要考虑电缆的截面积
,这通常基于电缆的额定电流、电压降、温度、电阻率以及电缆的散热条件和环境温度等因素。对于2500千伏安的变压器,其10千伏进线电缆的截面积需要根据具体的负载和电缆的允许载流量来确定。根据一些常见的电缆载流量数据,我们可以做一个大致的估算...
630kva
变压器高压
侧如果采用
电缆
,则电缆型号该选多少的?
答:
电缆
型号需要根据以下因素综合考虑:高压侧的额定电压 电缆的负荷电流 电缆线路的长度和形式 敷设方式和环境条件 一般来说,630kVA
变压器高压
侧采用电缆,电缆型号可根据额定电压、负荷电流及线路长度等参数计算,需要考虑到电缆的安全性、可靠性、经济性、环保性等方面,建议在专业人员的指导下进行