变频器保过流的原因
什么
原因
会导致
变频器过流
报警?
答:
4.过短的斜坡时间,以至于过流控制器没有足够的控制时间
。[1]检查负载并增加斜坡时间。5.电机的速度或转矩振荡。[1]由速度给定引起:检查速度给定值是否振荡。[2]
由转矩给定引起
:检查转矩给定是否振荡。[3]
由速度响应的过补偿引起
:检查速度调节器的参数设定。(在某些情况下,自整定不一定能带来令人...
变频器
为什么会出现
过流
报警?怎样维修?
答:
变频器频繁过流报警原因分析:\x0d\x0a⑴参数设置不正确引起的
。\x0d\x0a如变频器加速时间设置过短,则变频器输出频率的变化远远超过电机频率的变化,变频器启动时,因过流而跳闸。依据不同的负载情况相应地调整加速时间,就能消除此故障。\x0d\x0a⑵输出负载发生短路,如变频器启动就跳闸,查其...
变频器过
电流有哪些
原因
.怎么解决?
答:
1.电气因素:接触不良
,请检查电气连接.2.
机械因素
:电机及所带负载的润滑不良,导致有卡顿现象,应检查机械部分.3.变频器自身原因:包括
变频器内部故障和过电流参数设置
,设置时一般应为电机的额定电流..加速时间适当增加一点.检修时可以先用钳表或是变频器的电流显示看其实际的运行电流.正常运行机制的电流是...
变频器
为什么会过电流失速?
答:
此功能设置有效时,在加速过程中当加速过快造成变频器负荷过大达到过流失速保护设置点时,变频器将停止加速并维持当前频率运行,直到负载低于过流失速保护设置点后再执行加速指令。过流失速点保护点设置范围一般为:105-150%,过流失速保护功能主要为了避免加速过快造成负荷过大从而引起
变频器过流
跳脱现象。
变频器过流
故障
原因
分析?
答:
根据
变频器
显示,可从以下几方面寻找
原因
:(1)工作中过电流,即拖动系统在工作过程中出现过电流。其原因大致有以下几方面:一是电动机遇到冲击负载或传动机结构出现卡住现象,引起电动机电流的突然增加;二是变频器输出侧发生短路,如输出端到电动机之间的连接线发生相互短路,或电动机内部发生短路等、...
变频器
频繁
过流
报警:
原因
及解决方法
答:
变频器
频繁
过流
报警,可能是由于多种原因引起的。本文将为您介绍几种常见
的原因
和解决方法,帮助您快速解决这一问题。参数设置出错如果加速时间太短,电机和变频器频率变化差异大,启动时就会出现过流跳闸的情况。适当调整加速时间,就能够解决这一问题。输出负载短路如果变频器启动就跳闸,可能是由于输出侧接触器电缆...
变频器过流原因
及处理方法
答:
来说,
变频器过流
可能由多种因素导致。其中,负载短路是一种常见
原因
,可能是线路老化、绝缘破损等引起的。这种情况下,需要检查负载线路,及时更换破损的线路和绝缘材料。负载突变也可能导致过流,这通常发生在负载突然增加或减少时。为避免这种情况,可以考虑在变频器输出端增加电抗器,以稳定负载电流。机...
变频器
出现
过流
是什么
原因
导致的呢?
答:
1、
变频器
过流是指变频器输出到电机部分发生了过流 2、造成
过流的
主要
原因
有:1、输出短路,包括电机绕组相间短路、对地短路,电缆接地短路等 2、加减速时间设置不合理导致电机转差超过临界值 3、负荷波动大,变频器响应慢或电机最大力矩不够,导致过流 4、电机及机械出现问题甚至堵转,导致过流 5、...
为什么
变频器
会出现
过流
故障?
答:
一、外部
原因
:1、电机负载突变,引起的冲击过大造成
过流
。2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。4、在
变频器
输出侧有功率因数矫正电容或浪涌吸收装置。5、当装有...
变频器
出现
过流
是什么
原因
?
答:
电机不会加速。等加速过程结束,电机进入稳定运转状态,电流就会恢复额定值。2、稳定过电流:这是不正常现象,要么电机已过载,或电机故障,必须排除,不然电机将烧毁。3、加速过电流:启动时,从0HZ到设定频率区间电流过大,报加速过电流。恒速过电流:
变频
起动后,在设定频率上运行期间发生过电流。