www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器外部1命令
变频器
EXT1 COMMANDS(
外部1命令
) 表示什么意思
答:
ext1 commands
(外部1命令)
。定义外部控制1 (ext1)-设定起、停和方向。设置为1001=1:DI1-2-线控制起停,a、DI1控制起/停,( 窢怠促干讵妨存施担渐DI1得电=起动,DI1断电=停止);b、参数1003定义方向。选择1003=3(双向)等效于1003=1正向 ...
急.ACS510系列ABB
变频器
,闭合正转端子,频率模拟量给定,频率达到49HZ...
答:
1402 8 (继电器输出2,大于49HZ动作)1403 9 (继电器输出3,小于30HZ动作)1601 0 (运行允许:只有DI
1
得电,
变频器
才允许运行)1608 1 (起动允许1:变频器不需要连接任何
外部
起动允许信号就可以起动)3201 103 (监控器 1 参数:频率)3202 30 (监控器 ...
变频器
di
1
是什么意思
答:
变频器
DI1表示数字输入1。变频器是一种电力控制设备,通过改变电机电源的频率和电压来控制电机的转速和输出功率。在变频器中,DI1通常是一个可配置的输入端口,用于接收
外部
的数字信号或控制
命令
。这个信号可以是来自按钮、开关、传感器或其他控制设备的输入。DI1的具体功能和用途取决于变频器的编程和配置。
请问
变频器
abb acs510 中
外部
控制1和2是什么意思,怎么使用
答:
外部1
:外部信号1,由
变频器
1103(给定值1的选择)来确定外部信号的来源。如1103设定为1,即外部信号1的来源为AI1。如果1103设定为2,即外部信号1来源AI2。同时,受到参数1104、1105及其它参数的影响。同理,外部2:外部信号2,由变频器1106(给定值2的选择)来确定外部信号的来源。所以,你看说明书...
请问ABB
变频器
里的
外部
EXIT1,EXIT2与给定1,给定2的关系。谢谢!_百度...
答:
EXIT1,EXIT2应该是运行监视的参数。两个都是
外部
频率控制的显示参数,只不过EXIT1给定1是以HZ数显示,而EXIT2给定2,是以百分比来显示。实际上都是显示 运行中频率的值。
ABB
变频
ACS510的DI6失效怎么用DI1更换端口
答:
1 将DI6端子上线接到DI1端子上 2 设置ACS510参数:1102 外部1、外部2 选择 0 外部1 7 外部2 如果1102=0,修改参数 1001
外部1命令
如果1001=6 ,表示DI6 2-线控制启停,改为 1001=1 DI1 2线控制启停 如果1001=7 ,表示DI6 DI5 2-线控制启停,方向,改为 1001=1 DI1 ,...
abb
变频器外部
给定1和外部控制1是同时被选择的吗,就是说不能选择外部...
答:
外部
给定1(REF1)和外部控制1(COM1),与,外部给定2(REF2)和外部控制2(COM2),不同时生效。但你若希望是同个给定源或控制源,可以将两者设为一样。当然控制源设为同一信号有一些规则上的限制。一般用于手动控制与自动控制,或,本地控制与远程控制之间的切换。
acs510
变频器
的ext1和ext2有何区别
答:
1
、EXT2会选择通过
变频器
的硬件I/O点来控制启停,来给定频率,也可以用来选择在远程模式下是用EXT1或者EXT2作为控制源来控制变频器。2、EXT1和EXT2都是指远程模式下的控制,一般情况下EXT2会选择通过变频器的硬件I/O点来控制启停,来给定频率,也可以用来选择在远程模式下是用EXT1或者EXT2作为控制...
v20西门子
变频器外部
给定al
1一
个端子能实现吗
答:
能。
1
、确认V20
变频器
的参数设置,确保AI1通道被启用并且正确配置。2、连接
外部
设备的信号线到变频器的AI1端口。3、根据外部设备的输出信号范围,调整变频器的AI1通道的输入范围,确保信号在正确的范围内。
abb
变频器
那两点是启动
答:
没有
外部
启动、停机和转向
命令
信号源。
1
DI1 通过数字输入DI1的值来控制启动和停机,其中 0 = 停止, 1 =启动。转向取决于参数 10.3 DIRECTION 的定义。警告! 在故障复位之后,如果启动信号仍然有效,传动单元会重新启动。2 DI1,2 通过数字输入DI1的值来控制启动和停机,其中 0 = 停止, 1 =...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
abb变频器外部1和外部2
G120变频器的命令源是那个
变频器命令源选择
abb变频器外部控制
施耐德变频器命令和给定
用spd指令控制变频器
变频器的运转指令有哪几种
变频器输入频率范围
G120变频器