www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器开关量控制
欧瑞
变频器
一个
开关量控制
启停怎么调
答:
欧瑞
变频器
一个
开关量控制
启停的调整步骤如下:1、进入变频器的参数设置界面,选择控制类型为2-wire or dry contact。2、在2-wire or dry contact控制下拉菜单中,设置启动控制信号为01,停止控制信号为00。3、打开IO板输入参数设置,并将IO1映射为启动信号,将IO2映射为停止信号。4、设置IO1为常开...
能否用
开关量
信号
控制变频器
,让变频器在相对稳定的区间内随开关量的...
答:
正常情况下不能!
变频器
是根据信号输入的大小改变输出,本质上是使用了8位以上的数字信号,而
开关量
仅仅是1位的数字量。
开关量控制
的是:1.报警信号;2.启动/停止信号;3.逻辑判断;当然,在变频控制外加一个逻辑连锁,可以使用!
如何用PLC对
变频器控制
啊?
答:
1.模拟量控制,PLC的DA模块输出模拟量4-20mA或者0-10V给
变频器
的模拟量输入端子。2.
开关量控制
,多数变频器有UP/DOWN端子,可以通过开关量信号升速降速,分辨率0.1HZ/0.01HZ。PLC只要输出两个开关量信号,根据需要升/降速就可以了。3.多段速度控制,变频器有7段速度和16段速度控制方式,可以通过PLC...
变频器
如何与PLC相连接,怎么用PLC
控制
?
答:
1. **模拟
量控制
**:PLC通过模拟量输出模块提供0~5V电压或4~20mA电流信号,以控制
变频器
的输出频率。此方法的优点是接线简单,但需匹配PLC输出模块与变频器的输入阻抗,并且模拟量输出模块成本较高。此外,为适应变频器的输入信号范围,可能需要采取分压措施,并且在布线时应隔离主电路的噪声。2. **...
起重机
变频器
的
控制
方法
答:
模拟量控制,
变频器
控制的电动机转速是连续变化的,但方向控制还是需要两个开关量输入的(即升降控制),一般需要订购专用的主令
控制器
(模拟量可以是电压型的,采用电位器;也可以是电流型的,需要专门的装置);
开关量控制
,由于变频器的输入点有限,所以只能做多段速给定,但是对于一般的起重机而言,多...
变频器
如何与PLC相连接,怎么用PLC
控制
?
答:
1、用PLC的模拟量输出模块
控制变频器
PLC的模拟量输出模块输出0~5V电压信号或4~20mA电流信号,作为变频器的模拟量输入信号,控制变频器的输出频率。这种控制方式接线简单,但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块,且PLC的模拟量输出模块价格较为昂贵。此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号...
变频器
中什么是
开关量
信号输入,什么是模拟量信号输入,具体试举几例_百...
答:
输出的有接触器,继电器,电磁阀等。
变频器
中
开关量
信号输入包括启停信号、正反转信号、多段速信号等。模拟量是一种连续变化的量,例如输入的有传感器,(好多种),输出的有伺服电动机、电磁阀、距离、速度等
控制
信号,变频器中模拟量信号输入包括速度给定信号、反馈信号等。
变频器
的
控制
输入端子用的电压是多少,
答:
不同的
变频器开关量控制
端子的电压不一样,我亲自测量了一下,台达变频器是24V,艾默生变频器也是24V,欧瑞变频器的是12V,公共端子com都为负极,因此开关量端子电压因品牌不同而电压不同。模拟量控制端子有 0-5V,,0--10V两个电压型,0--20MA是电流型。
plc怎样
控制变频器
,
答:
1.plc的
开关量
信号
控制变频器
plc(mr型或mt型)的输出点、com点直接与变频器的stf(正转启动)、rh(高速)、rm(中速)、rl(低速)、输入端sg等端口分别相连。plc可以通过程序控制变频器的启动、停止、复位;也可以控制变频器高速、中速、低速端子的不同组合实现多段速度运行。但是,因为它是采用开关量来...
plc是如何
控制变频器
的
答:
一般有三种控制方式:模拟量控制。需要PLC配备模拟量模块(DA),接到
变频器
的电压(或者电流)控制端子上。
开关量控制
。一般变频器都可以采用多段速度控制(3段,7段,15段)。有的变频器还具有UP/DOWN模式,可以通过两个多功能端子实现对输出频率的增减(一股是0.01HZ)通信方式。多数变频器都支持485...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器开关量和模拟量
变频器开关量
变频器开关量输入是什么意思
变频器开关量输出接线
变频器开关量信号输出接线图
开关量信号如何控制继电器
变频器调速开关
变频器控制端子详解
变频器的端子控制怎么接