www问答网
所有问题
当前搜索:
变频器报警电源缺相
ABB
变频器
132kw不带载能运行为什么报
缺相
吗?
答:
变频器报缺相的原因可能有:1.
电源输入线路接触不良:电源输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相
。2. 变频器输入线路接触不良:变频器输入线路可能在连接器部分接触松动或者线路受损导致缺相。3.
电机绕组故障
:电机绕组内部存在相间短路,或者因为绕组损伤引起缺相。4. 电缆请专业人员规范接线...
ABB
变频器
用发电机启动,三分钟后显示输入
缺相
是什么原因?
答:
因为市电情况下,变频器可以正常工作,证明变频器自身是OK的;但用发电机的情况下,两分钟后,变频器报缺相故障,
这有可能是发电机自身有问题
,或者是变频器在运行过程中产生的谐波导致变频器误报警,按照绿波杰能20多年从事变频器谐波治理的经验来讲,变频器谐波导致变频器误报警的可能性会更大,此时,...
变频器缺相
保护怎样解除呢?
答:
将输出缺相保护模式的选项设置为关闭或者禁用。保存设置并退出菜单。连接电源并启动变频器
。请注意,在关闭输出缺相保护模式之前,确保你已经解决了导致缺相保护模式触发的问题,例如检查电源线路、电机连接等。关闭保护模式后,如果存在故障,可能会对设备和系统造成损坏。因此,在关闭保护模式之前,最好先找到...
变频器
输入
缺相
是何原因?
答:
1. 电源不稳定:变频器输入缺相可能是由于电源波动引起的
。如果电网供电不稳定,电压和电流将出现波动,影响设备正常运行。2.
电机线圈有问题
:变频器输入缺相还可能是由于电机线圈存在故障引起的。线圈中的电流不平衡会导致变频器控制信号不一致。3.
传感器故障
:如果变频器使用了温度、湿度或光线等传感器来...
acs880报输入
缺相
答:
ACS880报输入
缺相
通常表示电机输入的三相
电源
中有一相电源接触不良或中断了。这可能会导致电机无法正常运行或停止运行。解决这个问题需要检查电源电缆和连接器是否连接紧密并且正确,同时检查控制器和
变频器
的设置是否正确。如果问题仍然存在,可能需要联系专业技术人员进行更深入的故障排除。
abb
变频器
输入
缺相
保护怎么打开
答:
1、首先打开abb
变频器
。2、其次点击设置找到变频器的屏蔽功能。3、然后点击进入确定即可进行屏蔽故障22。4、最后故障22是
电源缺相
引起的,检测电源线路及开关是否都正常,不正常需要进行检修。
发那科
变频器
xyz
缺相
答:
1.电源缺相 原因:当
变频器电源缺相
后,三相整流变成二相整流,在带上负载后,致使整流后的DC电压偏低,造成欠压故障。 对策:检查变频器电源的空开或接触器触点是否接触良好,触点电阻是否太大,输入电压是否正常等。2.变频器内部直流回路的限流电阻或短路限流电阻的晶闸管损坏 原因:当限流电阻或短路限流电阻的...
abb
变频器
老是
报警
(故障22:
电源缺相
),是什么问题啊?具体所有参数怎么设 ...
答:
负载过大,选型错误或者安装不正确。 按MENU键进入菜单选择栏,用上下键选中PAR项,按ENTER键进入参数选择菜单。
变频器
因为电流比较大,发热厉害,即使一些场合温度没有那么高,但是因为负载功率过大,容易造成变频器本体发热而产生高温触发温度保护机制。有些频繁启动停止的变频器,长期工作时候发热量比较大,...
变频器
提示电机
缺相
,怎样用万用表检查故障,请朋友们指点啊!
答:
变频器
提示
缺相
, 有可能是变频器逆变模块的故障, 也有可能是电机的故障.你可以这么做:用万用表的交流电压档, 测量变频器三相输出 U V W之间的电压,测量三次,他们两两之间的电压应该一样,如果不一样,说明变频器逆变模块有故障(80%的概率);如果两两之间的电压一样,说明变频器没有问题,八成...
丹佛丝
变频器报警
代码Err004
答:
丹佛丝
变频器报警
代码Err004是
电源缺相
报警。电源端缺少一相,检查供给变频器的电源电压,该故障只可能出现在三相交流电源中。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器报输入缺相怎么处理
变频器显示缺相怎么处理
变频器主电源缺相怎么处理
变频器误报警缺相怎么回事
变频器输出缺相报警维修
变频器报缺相故障怎样解决
变频器报警输出缺相的原因
变频器输出缺项故障处理
台达变频器37kw输出缺相故障