变频器电流忽高忽低什么原因
变频器
运行显示
电流忽高忽
地
答:
电流不稳,
一是负载问题,二是电机问题,三是变频器问题
,其中负载变化大,转矩总变化,电机总处于跟随状态,电流就不稳,电机绝缘或绕组不平衡,电流也不会稳定,变频器输出三相电压不平衡电机电流也不会稳定。你可以脱开负载,电机空转试一下问题原因。
变频器电流
波动问题?
答:
2 电流显示误差的原因2.1
变频器电源侧电流波形畸变且含有较大的高次谐波
由于变频器在电源侧采用不可控整流桥,中间直流回路安装有较大的滤波电容,导致变频器电源输入侧电流波形是输入电压波形峰值处带双尖峰的间断脉冲,电流脉冲宽度在负载较大时稍宽,负载小时很窄,这种畸变的电流波形含有大量的谐波,电流脉冲峰值比平...
变频器
运行时电机
电流忽
大忽小是
怎么回事
答:
1。
控制模式选择不正确
。同时问一下你变频器是怎么启动的,可以查一下变频的启动控制。2.电机电流高了,750W电流5A 有点高了
变频
电机有尖啸声,三相
电流忽
大忽小
答:
题主是否询问的是“变频电机有尖啸声,
三相电流忽大忽小的原因”原因是电源电压不稳定、变频器参数设置不正确
。电源电压不稳定:变频器接收到的电源电压不稳定,将会对输出的三相电流造成影响,导致电机工作不正常。1、变频器参数设置不正确:变频电机参数设置不正确,将影响电机的运行,导致尖啸声和电流波动...
艾默生110kw emv3000
变频器
空载
电流
波动太大
什么
问题
答:
原因如下:1、
变频器
输出
的电流的
频率不一定是50Hz,这可能会使测量工频电流用的仪器不准。2、变频器对周围的干扰很大,可能会是仪器出现错误。3、变频器自身运行状态不稳定。解决方案:1、在变频器输出端加装变频器输出端专用滤波器,进行滤波处理;2、专业工程师检测问题症结所在。
变频器
输出
电流
波动
的原因
答:
有可能是干扰吧 要是电阻调节的话 改成别的调节方法会好些 另外 谐波也有可能导致
电流
波动 假如负载是风机 则有可能是共振引起的 可以通过设定跳跃频率躲过波动 或者调解风门的开度也可以回避
变频器
频没开率
忽高忽低什么原因
呢?
答:
变频器
频率开启率
忽高忽低的原因
可能有以下几点:负载变化:当负载突然变化时,变频器可能无法及时调整输出频率,导致频率开启率波动。例如,当负载突然增加时,变频器可能需要更多的功率来维持稳定的输出频率,导致频率开启率下降。控制系统问题:变频器的控制系统可能存在故障或不稳定的情况,导致频率开启率...
变频器电流
波动大,跳闸问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
汇川
变频器
输入
电流
不平衡是
什么原因
?
答:
1、可能原因:环境温度过高,风道堵塞,风扇损坏,模块热敏电阻损坏,逆变模块损坏。2、解决方案:降低环境温度,清理风道,更换风扇,更换热敏电阻,更换逆变模块。综合来看,感觉非常像电网中的谐波含量太高,导致
变频器的
误报警。如果是误报警的话,可以尝试在变频器的电源侧加装110KW变频器专用的MLAD-V-...
变频器
频率
忽
上忽下
什么原因
答:
变频器的
外控电压是通过主控板的16脚端子引入的,若外控电压不正常,或16脚的内部运放出了问题,即会引起该故障,这时请检查调节频率用的电位W2(3.9K),测量一下16脚有无0~5V的电压,进而检测运放电路C点工作是否正常。若16脚电压正常,而C点无输出,一般是运放的工作电压不正常所致,应检查其供电...