变频器频率上不到50
变频器
预定
频率
为50HZ,启动后只可在32HZ范围内运行,这是什么原因?_百 ...
答:
1、变频器功率选小了
,变频器自动限定输出电流,也就限制了输出频率;2、变频器与电动机之间的距离太远了,这也会影响到变频器的带载能力,进口品牌的变频器,一般变频器与电动机之间的距离超过了100米,就要考虑选装MLAD-VR-SC变频器专用输出电抗器、Du/Dt电抗器、正弦波电抗器等器件,来延长变频器的...
ABB
变频器
Acs510-75kw手动变频上升至29HZ就自动下降.变频达
不到
50HZ.负...
答:
频率自动下降有可能是变频器检测到电流过高
,为了防止出现过流报警,自动采取降频措施。有个参数可以取消此功能,忘记是哪个了。在没有负载的情况下,没有电流,当然能到50HZ。可能变频器容量太小。
变频器
带负载测试过程中风门全开运行
不到
50HZ是什么情况?
答:
故障原因:1)由于风机在调试过程中机组处于停运状态,吹的风处于冷态
;而机组正常发电过程风是热态,其风的空气密度明显小于冷态。因此在调试过程(冷态)下变频器带风机的工作电流比在同样的风门开度下发电过程中(热态)的电流要大。所以调试过程风门全开就可能运行不到额定频率。2)由于输入母线电压...
变频器
升不道
50
赫兹
答:
1、检查给定量是否能到50Hz 2、检查
变频器
设置。3、手动设定
频率
试一下。
西门子
变频器
设置的上限频率是50HZ,但是
频率上不
去,是为什么啊?哪位高...
答:
有的时候可以调整下转矩,或许有所帮助 又叫转矩补偿,是为补偿因电动机定子绕组电阻所引起的低速时转矩降低,而把低
频率
范围 f/V 增大的方法。设定为自动时,可使加速时的电压自动提升以补偿起动转矩,使电动机加速顺利进行。如采用手动补偿时,根据负载特性,尤其是负载的起动特性,通过试验可选出较佳...
天正
变频器
调
不到50
赫兹是什么故障
答:
元器件本身的故障,例如电容器膨胀、炸裂、电阻烧黑、集成块发热严重等等,除了其本身的质量问题外,也可能是负荷太大、电源功率不足或CPU超频使用等原因引起的。一般情况下,刚刚安装好的电脑出现故障,可能是硬件故障,也可能是软件故障,但硬件故障的可能性比较大。有时候,刚装好的电脑出现故障,往往是...
变频器
达道额定电流
频率
达
不到50
赫兹什么原因?
答:
曾经关注过
变频器
实时输出电流和扭矩电流,如果自整定做的好的话,在整个调速过程中(5~50Hz),这两个电流变化不大!所以,可能的解释是输出电压 V/f 是成比例变化的。
变频器
改变
频率
时为什么只能在50hz以下
答:
在中国,工业用
变频器
,一般上限为50hz,下限为5HZ,因为,中国的交流电,就是50HZ的。把
频率
调高了,也没有用。在一些欧美国家,电源是60HZ的,所以变频器 上限一般为60HZ。
abb
变频器
acs510
频率上不
去只能到40hz
答:
1、查看周边是否有干扰源。2、如
变频器
本身无问题,那就是控制信号问题,不要用电压信号控制,用4-20ma电流信号控制,抗干扰能力要强点。3、如是变频器问题,检查igbt6路驱动信号,都是光耦(a3120、pc923、pc929)损坏所致。
ABB
变频器
ACS510
频率
无法上升至设定频率。我设置的50hz,总是停留在25...
答:
不知道你的电位器有没有问题,25HZ时的实际电流有多少?
变频器
的容量够
不够
,特别是高海拔地方.