www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器探头安装规范
可燃气体报警器探头
位置的选取,根据什么
规范
答:
(3)探测器安装位置应距燃气源或灶具1.5m至4m之间
。(注:当探测的气体的比重<1表示比空气轻,安装在距顶30cm或距释放源1m;>1表示比空气重,安装在距地面30cm处。
可燃气体报警器
怎么安装?
安装规范
有哪些?
答:
3. 可燃气体报警器应安装在距离气源半径1.5米范围内,通风良好的位置
。根据不同气体的比重,安装位置也有所不同,如液化气应安装在距地面约0.3米处,而天然气、城市煤气、一氧化碳等则应安装在距天花板约0.3米处。4.
不可在墙角、柜内等空气不易流通的位置
,或易被油烟等直接熏着的位置安装报...
有关于
可燃气体报警器
的法条?
答:
1. 根据GB50493-2009《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》,
探测器的安装位置应根据检测气体的密度及风向来确定
,同时避免将其安装在空气流动过大的地方。2. 在面积适中的室内空间,应根据保护半径均匀布点。这意味着探测器应安装在离释放源距离7.5米以内,或两只探测器的水平距离在15米以内。
燃气报警器安装规范
标准
答:
可燃气体检测仪与开释源的间隔,室外不宜大于2m,室内不宜大于1m
。5、当可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,每隔15m可设1台检测仪,且检测器距任一开释源不宜大于7.5m。燃气报警器距开释源不宜大于1m。6、比空气轻的可燃气体开释源处于封锁或半封锁厂房内,应在开释源的上方设置检测器,还应在...
固定式
可燃气报警器
的
安装
位置怎么选择?
答:
回答:深圳市无眼界科技: 1.检测比空气重的
可燃气体
和/或有毒气体时.推荐的检测
器安装
高度应高出地坪(或楼板面)0.3~0.6m 。 过低易造成因雨水淋、溅对检测器的损害;过高则超出了比空气重的气体易于积聚的高度。 2.检测比空气轻的可燃气体(如甲烷和城市煤气)时,检测器高出释放源所在高度0.5~ 2m,且...
可燃气体报警器探头
位置的选取,根据什么
规范
答:
可燃气体报警器
要
安装
距离不高过燃气元大于0.6米小于1.5米的距离内,天然气报警要高于燃气源,煤气的低于燃气源;
防火
报警
系统
探头
的
安装
高度有没要求?
答:
根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》里要求:火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备,在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,
其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m
,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地(楼)面0.1~0.2m...
家用
可燃气体报警器
如何
安装
?
答:
选择位置:测量
可燃气
时,探测
器安装
在距燃气具或燃气源水平距离 4 米以内,2 米以外的室内墙面上,距天花板 0.3 米以内;也可按照吸顶方式安装。应避免
安装安装
的位置:靠近门窗或任何可能受气流影响的地方等(如排风扇或通气孔);有水雾或滴水的潮湿或湿润地方;炉具附近易被油烟、蒸汽等污染的地方...
k
可燃气体
浓度
报警器探头
应
安装
在距地面多少米
答:
可燃气体报警器器探头安装
间距,室外是每隔15米安装一只,即保护半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米范围内。小型防爆区内可燃气体探测器也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
燃气报警器安装规范
是什么
答:
燃气报警器
安装规范
是什么 1、安装时要离气源半径1.5米,同时还要有良好的通风。2、比如说天然气、城市煤气等等这些都会比空气轻一些,安装时离天花板约0.3米处。3、液化气相对来说会比空气重,安装时应该离地面0.3米处才合适。燃气报警器如何选购 1、判定要检测的气体 首先要知道
燃气体报警器
它主要...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器探头安装高度
可燃气体探头安装规范GB
点型可燃气体探测器安装规范
可燃气体浓度报警器安装规范
工业可燃气体报警器安装规范
可燃气体报警器接地规范最新
有毒可燃气体报警器安装规范
家用可燃气体探头安装规范
燃气报警器规范GB50498