www问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体探测器保护范围
可燃气体
报警器检测
范围
是多少
答:
0~100%LEL范围内
。当探测器测量的气体浓度超过测量范围的100%LEL时,显示屏会闪烁并显示最高的数值。当气体浓度恢复到测量范围内时,显示屏会回复到正常工作状态。可燃气体报警器也称气体泄露检测报警仪器。当工业环境、日常生活环境(如使用天然气的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃气体报警器检测到可燃性...
可燃气体
报警器一个探头的检测
范围
是多少
答:
设置依据如下:可燃气体报警器的测量范围为0-100%LEL
,漏报按国家规定一般设置在15%lel-25%lel之间。当探测器具有下限和上限报警设置时,下限报警设置应在1%lel至25%lel的范围内,上限报警设置应为50%lel。对于只有一个报警设置的探测器,报警设置应在1%lel至25%lel的范围内。https://iknow-pic.cdn....
可燃气体
检测报警设计规范是什么?
答:
测量
范围
在3%LEL以下的
探测器
和测量范围在100%LEL以上的探测器应由制造商规定其量程和报警设定值。以下为原答案 ++++++++++++++++++++++++++++++ 3.0.2
可燃气体
和有毒气体检测报警,应为一级报警或二级报警。常规的检测报警,宜为一级报警。当工艺需要采取联锁
保护
系统时,应采用一级...
可燃气体
报警器报警点设置
范围
是多少呢?
答:
的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害,所以在安装上气体报 警仪也是非常重要的,这样对于报警提示可以给我们提前做好预防措施。
可燃气体
报警器测量量程为 0-100%LEL,按照国家规定低报一般设 置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的
可 燃气体
报警器大部分低...
k
可燃气体
浓度报警器探头应安装在距地面多少米
答:
可燃气体报警
器器
探头安装间距,室外是每隔15米安装一只,即
保护
半径是7.5米;封闭和半封闭的室内场所是7米间距安装一只,即保护半径是3.5米。有毒性气体探测器须安装在可能泄漏源1米
范围
内。小型防爆区内
可燃气体探测器
也须安装在可能泄漏源1米范围内。比重大于0.975即比空气重的可燃气体探头如LPG,...
点型
可燃气体探测器
HA2,HA1是什么意思?
答:
点型即固定式,在线监测型
可燃气体
检测仪的意思。就像摄像头一样,一般是一个主机控制多个点
可燃气体
报警器的报警值是多少?有什么依据
答:
。设定依据如下:
可燃气体
报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,
探测器
具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%lel~25%lel
范围
,高限报警设定值应为50%lel;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%lel~25%lel范围。
可燃气体
的一级报警二级报警设定值
答:
3.有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有
探测器
的量程
范围
不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
可燃气体
的一级报警设定值小于或等于25%爆炸下限;可燃气体的二级报警...
可燃气体探测器
,可燃气体探测器的技术参数多少
答:
1、检测气体:
可燃气体
2、检测
范围
: 0~100%LEL 3、测量原理: 催化燃烧式 4、采样方式: 扩散式 5、检测误差: ≤±3%F.S 6、响应时间: ≤15S 7、工作电压: DC18~28V 8、输出信号: 4~20mA 三线制 9、适用温度: -40℃~70℃ 10、适用湿度: ≤...
我国
燃气
报警器报警浓度国家标准是多少
答:
燃气泄漏报警器由
探测器
与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出
可燃气体
爆炸下限的百分比浓度...