www问答网
所有问题
当前搜索:
吊装作业距离高压线安全距离
吊车起重机
距离高压线
的
安全距离
答:
3米以外
,当触碰到高压线时千万不要盲目跳车 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 5 0 其他回答 多少伏的高压线? 问个问题都说不清楚 笨蛋磊磊 热心网友| 发布于2013-06-23 举报| 评论 0 0 为您推荐: 吊车与高压线安全距离 吊车司机吧 吊车与35kV安全距离 高压线下可以吊车吗 什么是高压...
吊车与
高压线安全距离
规范是多少?
答:
吊车与高压线安全距离规范是1千伏以下1.0米
、1-10千伏1.5米、35千伏3.0米、66-10千伏4.0米、154-220千伏5.0米、330千伏6.0米、500千伏8.5米。安全距离规范要求:1、高压线在塔吊臂的上方,且安全距离符合规范要求,搭设防护架,编制外电防护方案,制定相关措施保证施工安全。2、高压线在塔吊...
在35KV
高压线
下施工,
安全距离
多少?其下方是否允许采用吊车
吊装
及静压...
答:
根据您的描述,
在35千伏高压线路下施工的安全距离为2.5米
。如您需在高压线下施工,请到当地营业厅申请或致电24小时供电服务热线95598,由服务座席通知客户经理为您核实现场情况安全后方可施工。根据《电力设施保护条例》第十七条规定,任何单位或个人必须经县级以上地方电力主管部门批准,并采取安全措施后,...
在10KV
高压线
下方施工
安全距离
是多少?同时,在高压线下方是否允许采用吊 ...
答:
在10KV高压线下方施工安全距离是
6米
;在10KV高压线下方吊车吊装作业,
其安全距离是沿垂直方向≥3米,沿水平方向≥2米
。高压线的安全距离是多少?220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米范...
10千伏
高压线安全距离
答:
该电压安全距离是6米
。在施工10千伏(KV)高压线下方时,必须保持6米的安全距离。在使用吊车进行10KV高压线下方吊装作业时,
必须在垂直方向保持3米以上的安全距离
,在水平方向保持2米以上的安全距离。10KV安全距离是指在使用高压电力设备时,为确保使用者和其他人的安全,在国家相关规定的要求下设置的安全...
吊车
吊装作业
必须和
高压线
限高多少
答:
在10kv高压线下方施工安全距离是
6米
;在10kv高压线下方吊车吊装作业,
其安全距离是沿垂直方向≥3米,沿水平方向≥2米
。高压线的安全距离是多少?220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;132千伏的高压线在数十米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;11-66千伏的高压线在十数米...
...施工要注意哪些问题?吊车扒杆与
高压线
的
安全距离
是多少?
答:
如果施工条件不好 1米是
安全
的 正常2米是相对安全的 操作时最好
高压线
下要人指挥操作,如果扒杆伸的远操作员视觉会有些误差,仰杆的时候要注意高压线,要转动转盘时要注意附近的电线杆 高压线等。
在10KV
高压线
下方施工
安全距离
是多少?同时,在高压线下方是否允许采用吊 ...
答:
详情可查看《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46.我没记错的话应该是
6米
。
塔吊臂可以跨越
高压线
吗?垂直
距离
多少??如果施工要求必须超过怎么处理...
答:
可以的但是要做防护!垂直
距离
最少是四米,用竹竿做防护,要不牢加点架杆但是外皮要用竹竿绝缘!
...塔吊吊臂于相邻的10千伏
高压线距离
小于
安全距离
,求施工安全方案...
答:
i. 塔机在施工现场的安装位置,必须保证塔机的最大旋转部分如吊臂、吊钩等离输电线5m以上的
安全距离
。 j. 准备辅助
吊装
设备、枕木、索具、绳扣等常用工具。 k.塔机安装场地的参考尺寸,详见附图。 l. 顶升前,应将小车开到规定的顶升平衡位置,起重臂转到引进横梁的正前方,然后用回转制动器将塔机的回转锁紧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
吊车与220kv安全距离及规定
高压线下吊装作业规定
吊车与35kv高压线的安全距离
吊车与高压线安全距离规范
吊车高压线安全距离是多少米
吊车与10千伏安全距离
起重吊装离高压线多远
吊装与高压电线的距离
吊装作业与高压线路距离标准