底板超前
止水后浇带
怎么做啊???
答:
底板超前
止水后浇带
的
做法
见下图 在基础完工后即可进行外墙防水和土方回填等后续工序。在主体完工后,再浇筑后浇带的砼。这种用在后浇带位置,并且先于后浇带浇筑而做的止水带称为超前止水带。在基础底板的后浇带底部部位增加一道250mm--300mm厚的伸缩砼底板,伸缩缝设置橡胶止水带。该底板与基础底板同时浇筑...
后浇带止水钢板
规范搭接多少?
答:
后浇带止水钢板
一般为300mm宽3毫米厚的钢板,在后浇带两侧居中放置即可。增加止水钢板的后浇带一般用于地下室顶板、地下室外墙以及地下室底板后浇带处,如下图所示,则为地下室顶板后浇带的
做法
详图 如下图所示:需要注意的是,在后浇带处的楼板钢筋是不能断开的,并且后浇带的封闭时间应按照图纸要求进行封闭。...
建筑工程防渗漏综合治理措施?
答:
超前式
止水后浇带
样板节点 2. 地下室外墙结构300mm高导墙施工处理 地下室300mm高结构导墙控制要点:(1)混凝土要振捣密实 将300mm模板底部,即筏板基础表面进行凿毛处理,浇筑时加强振捣使其混凝土密实。(2)墙体施工缝
止水钢板
焊接可靠 止水钢板焊接时,搭接50mm,且满焊。止水钢板实例图 止水钢板尺寸...
止水钢板
怎么施工?
答:
先将两根12#钢筋垂直于底板固定,将
止水钢板
位置与两根钢筋中间,通过一根水平钢筋穿透止水板,并在水平钢筋上面焊接止水环,将止水环和止水钢板之间满焊连接,止水钢板厚度不小于400mm,分别埋入底板砼中200mm,该处浇砼应高于底板上表面200mm以上,钢板厚度不小3mm,为确保钢板在施工时具有一定的额刚度,...
后浇带止水
板
做法
答:
地下室的底板
后浇带
,因为有防水的要求,所以
做法
相对要复杂一些,一般后浇带下面要做防水层。宽度一般800-1000,断面应为企口形状,中间往内凹,因为钢筋下部的模板在以后清理非常困难,所以底板的后浇带一般不放
钢板止水
板,钢筋下部企口实际有些做法为用高级别的细石砼或者水泥砂浆和钢丝网进行支设,上部的...
后浇带
的
做法
答:
经过构件内部收缩,在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土,将结构连成整体的地带。
后浇带
的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
后浇带止水钢板
的标准
做法
答:
这样
止水钢板
和混凝土成为一体,就可以阻止地下水渗透,起到止水的目的。止水钢板在使用时,要保证中线和施工缝重合,一半在上层混凝土,一半在下层混凝土,这样就可以达到理想的止水效。如果缝隙过长需要搭接时,应采用焊接的方式进行搭接,同时搭接长度在5cm以上,保证止水钢板的止水效果。
地下室顶板
后浇带止水钢板
朝向错误,该如何处理方法?
答:
地下室顶板
后浇带止水钢板
朝向错误,这个对于顶板防水没有太大影响的。这个可以查看建筑
图集
,10J301地下建筑防水构造中,图上标注的止水钢板就是一块平直钢板,这里就可以看出一般这种平直钢板就可以满足要求的。如下图所示:但是,通常结构图中的大样
做法
会两侧弯折,这个是保证更有效的防水作用。总之,从...
请教:
后浇带
怎么从图纸上看出来?谢谢
答:
1、钢丝网永久模板一次成型的
做法
:如上图的红色线条所示,钢筋梯外包密目钢丝网或快易收口网模板,钢筋梯又称梯子筋,具体做法如下:成型后的外墙
后浇带
三维图示:做法说明:▶ 外墙后浇带两侧须按施工缝做法预埋
钢板止水
带,浇筑外墙混凝土前在后浇带两侧安装具有一定强度的阻挡混凝土流失的密目钢板网,...
后浇带
里的
止水
带怎么放, 求图
答:
这是遇水膨胀
止水
条的,参考10J301。【止水带】主要用于基建工程、地下设施、隧道、污水处理厂、水利、地铁等工程。闸门、坝底、建筑工程、地下建筑物等伸缩缝混凝土浇制配用。 QZ系列橡胶作。从而确保工程建筑的使用寿命。