答:
装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,
当通透面积占吊顶总面积的比例大于70%时,喷头应设置在吊顶上方
,并符合下列规定:1 通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm ,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2 喷头间距及溅水盘与吊顶上表面的距离应符合表7.1.13的规定。
吊顶
工程中
喷淋头何时
插入?一定要主次龙骨
安装
完成后才能安装吗?求高手...
答:
一般都是在副龙骨安装前,根据吊顶标高线喷头安装到位,而后喷头局部的副龙骨再安装
。这个要看装饰公司的素质,一般装饰公司力求装饰效果,会进行中线定位,包括灯具,只在这些位置,先安装副龙骨,小块石膏板,开孔,而后安装单位安装喷头。因为装饰单位怕你装的不一条线,怕你在他石膏板上开的洞一个大...
吊顶
在多少米的情况下要
安装
上下喷?
答:
在设计规范第7.1.3条规定:除
吊顶
下
安装
的
喷淋头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离应≮75mm,且应≯150mm。其进一步规定几种情况下的布置要求:1、当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置
喷头时
,溅水盘与顶板的距离应≯300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应≮25mm,应≯...
喷头
可以喷
在吊顶上
吗?
答:
2、直立型
喷淋头
适宜
安装在
移动物较多、易发生撞击的场所如仓库,还可以暗装在房间
吊顶
夹层中的屋顶处以保护易燃物较多的吊顶顶硼。直立型喷淋头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向吊顶。3、普通型喷淋头 适用于餐厅、商店、仓库、地下车库等...
什么
情况下栅栏
吊顶
需做上下喷?
答:
喷淋头以下可以做格栅型吊顶
,但必须保证喷淋头以下部位没有物体阻挡,保证喷淋头周边的空间(也就是发生火灾之类的时候能保证喷淋头里面喷射出来的水没有阻挡物)。如果是大型公共场所的话,最好还是做在吊顶面的下方比较好。5 格栅吊顶配什么灯具好看应该怎么配呢 可以到网站上搜索一下,这个样子的就...
喷头安装
指南
答:
本文将为大家介绍喷头的安装指南,包括上喷头、下喷头和边喷头的安装位置、型号选择、
安装时间
以及所需工具和辅料。上
喷头安装上喷头安装在
无吊顶处,高度为150mm离楼板底。有
吊顶时
,如果净空高超过800mm,需要
在吊顶
内加装直立式喷头,同样保持150mm的离楼板底高度。下喷头安装下喷头:有吊顶处除了商铺区,都安装...
消防喷淋
喷头
设置问题
答:
按要求,是没
吊顶
前,是要做上喷,距顶75-150mm。如果吊顶内标高超过0.8m,那就要设置上下喷。目前消防的要求是,一次验收后才能进行二次装修。所以,施工单位没有做错。一般带装修的场所,有些是在一次消防报建的
时候
,就连装修的一起报了
吊顶上方
六米高消防喷淋怎么按
装
答:
通常无吊顶的安装向上
喷头
,有吊顶的空间不超过80公分应
安装在吊顶
下方。如果超过80公分安装上下喷头。
厂房
吊顶
一定要上下
喷头
吗为
什么
答:
可灭火。按消防规范,若有吊顶的情况下,消防喷淋支管
在吊顶
以内的,要做下喷,高温环境下的
喷淋头
需用93度,做上喷,消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,因此厂房吊顶要上下
喷头
。
消防
喷头安装
方式及应用场所
答:
下垂型
喷头
是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。直立型洒水喷头直立型喷头直立
安装在
供水支管上,洒水形状为抛物体型,将总水量的80~100%向下喷洒,同时还有一部分喷向
吊顶
,适宜安装在移动物...