响应时间
指数是什么意思?
答:
RTI——响应时间系数,单位为(米秒)0.5[(m·s)0.5]
。τ——热敏感元件的时间常数,单位为秒(s)。μ——气体流速,单位为米每秒(m/s)。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。...
喷头
的参数
答:
响应时间系数
response time index是
喷头
动作灵敏度的度量,表示为RTI=τu0.5,τ为热敏感元件的时间常数,单位为s;u 为气体流速,单位为m/s。响应时间系数的符号为RTI ,单位为(m·s)0.5。标准方位standard deviation当热敏感元件对称时,标准方位为使气流方向既垂直于喷头水流的轴线又垂直于其轭...
水喷雾自动喷水灭火系统用于灭火时,
响应时间
不应大于多少秒?
答:
没有
响应时间
的规定,只有以下:q---水雾
喷头
的实际流量(L/min);P---水雾喷头的实际工作压力(MPa);≥0.35MPa K---水雾喷头的流量
系数
;按厂家样本,本例选用的喷头流量系数K=43,Qj ---系统的计算流量(L/S);n---系统启动后同时喷雾的水雾喷头的数量; qi ---水雾喷头的实际流量(...
响应时间
指数什么意思
喷头
答:
美国工厂互助联合组织研究所提出用
响应时间
指数RII来衡量
喷头
热敏元件对稳态火的灵敏度。
何谓快速
响应喷头
、特殊响应喷头和标准响应喷头?
答:
【答案】:A 本题考查的是按喷头灵敏度分类①快速响应
喷头响应时间系数
(RTI)小于或等于50(m·s)0.5且传导系数(C)小于或等于1.0(m·s)0.5的喷头。②特殊
响应喷头
平均响应时间系数(RTI)介于50(m·s)0.5和80(m·s)0.5之间且传导系数(C)小于等于1.0(m·s)0.5的喷头。③...
什么是k=80
喷头
?
答:
K指的是
喷头
的流量
系数
,表示的意思是喷头每秒能喷多少升的水。K=80,就是说这个喷头每秒能喷80的水,K=80是标准的喷头。简介:喷头,英文NOZZLE,与喷嘴的意义非常接近,一个是俗称一个是比较专业说法。喷头是很多种喷淋,喷雾,喷油,喷砂设备里很关键的一个部件,甚至是主要部件。自1874年开始,...
喷头
ZSTX-15各字母数字表示什么意思
答:
响应时间系数
的符号为RTI,单位为(m·s)0.5。安装
喷头
时应在系统试压、冲洗合格后进行。安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。安装喷头应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;当喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号...
喷头
是怎样分类的?
答:
K80每分钟流量是80L,K115每分钟流量是115L,K80口径是15MM,K115口径20MM。自动喷水来火系统中热敏感元件灵敏度快速响应的一种在火灾初期只需启动少数
喷头
,就能够有足够的水迅速作用于扑灭火灾或抑制火灾蔓延的喷头,具有热
响应时间
快速,喷水流量大的喷头的代号规则。洒水喷头的型号规格由类型特征代号(...
医院疗养院的病房及治疗区为什么应该选择快速
响应
洒水
喷头
?_百度...
答:
现行国家标准《自动喷水灭火系统 第1部分 洒水喷头》GB 5135.1规定,
响应时间
指数(RTI)≤50(m·s)0.5为快速
响应喷头
,喷头的响应时间指数可通过标准“插入实验”判定。在“插入实验”给定的标准热环境中,快速响应洒水喷头的动作时间较玻璃球喷头快5倍。为此,本规范提出了在一些场所推荐采用快速响应...
喷头响应
指数单位m.s怎么读
答:
米秒。
喷头响应
指数单位m.s读作米秒是国际单位制的标准读法,根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017,自动喷水灭火系统中,
响应时间
指数是闭式洒水喷头的热敏性能指标,是喷头动作灵敏度的度量,单位为米秒。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷头响应时间系数明细
喷淋头响应时间指数
标准响应喷头为80到350
喷头应用场所分类口诀
喷头压力口诀
洒水喷头响应时间口诀
快速响应喷头怎么区分
喷头响应时间RTl啥意思
洒水喷头响应时间指数怎么读