www问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋在消防主管上方怎么办
有谁能告诉
消防喷淋
管与消防供水管的间距是多少?在地下室里发现部分消...
答:
消防喷淋
管与消防供水管的间距=1/2(消防喷淋管和消防供水管管径mm)+150mm(消防喷淋管与消防供水管净距,考虑安装检修)
消防
水
喷淋主管上
可以开喷头吗
答:
可以的,但是请注意连接方式,不能直接在
上面
焊接。需要做沟槽
消防
喷头在风管正
上方
中间是否要做下喷
答:
7. 2. 3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(见图7.2.3)。增设喷头的
上方
如有缝隙时应设集热板。
消防
喷头直接安装
在主管
道
上
是否符合规范
答:
不符合要求,按照喷规要求,
喷淋主管道应连接配水管或者配水支管
,配水支管才能连接喷淋头,直接连接在喷淋主管道上 的喷淋头,不符合规范要求,所以不对
消防按装图集
喷淋主管
与
消防主管
并排如何按装
答:
这个并排安装一般都是统一做一个支架,安装的,一般是如需返弯消火栓让
喷淋主管
,喷淋支管让消火栓管道的。
房子里有消防水管和
消防喷淋
头,
怎么处理
答:
如果拆除直接在天花板
上面
把管道拆了,再把头拆了就可以了。如果遗留你可以把供水管道和头升高点再搞吊顶,万一不能升高那就把水源暂时中断从做下,困难只有一个,办法千万种、多想下办法吧。
消防喷淋
头 消防喷淋头用于消防...
房子里有消防水管和
消防喷淋
头,
怎么处理
?
答:
因为入户的
消防
水管,没有独立的阀门的。所以你硬要拆除的话,你还要在户外加设阀门,不然就等着水在你家门口流吧。因为超高层的住宅在规范上是强制要求装设
喷淋
的。所以不建议你对消防设施拆除。属于违法的行为。
高层公共部位
喷淋
能不能在消火栓立管上开机三?
答:
肯定不能,喷淋支管只能接
到喷淋主管上
。
消防
栓
喷淋主管
那个宜
在上面
答:
消防
栓
喷淋
管是并排走的,如果有交集消防栓管走上绕一下好些,应为喷淋的都是一个水平面上,如果实在不行喷淋管也可以绕的。这个无所谓那个上那个下一半安装都是一起排的。
消防
喷头有6个朝上的,现装修吊顶需改消防喷头朝下?请问需要
到
什么部门...
答:
办理审批手续是需要
到消防
支队的防火监督处办理,一般不要钱。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
喷淋主管与支管哪个在上面
喷淋主管可以直接安装喷头吗
消防喷淋不好看怎么处理
喷淋管和消防管谁在上边
消防喷淋头朝上改朝下
消防喷头上喷改下喷的规定
消防喷淋下喷改上喷规范要求
合川消防喷头下移找谁
头顶上的消防喷头怎么化解掉