地下室与地面建筑的防火分区
防火分区
怎么确定?有何规定?
答:
一类
建筑
:1000㎡ 二类建筑:1500㎡
地下室
: 500㎡ 高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,
地上
部分允许最大
防火分区
面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡!参考《高层民用建筑设计...
消防法对
地下室
规定
答:
消防法对地下室规定具体如下:
1、建筑物地下室的防火分区应当与地上部分相对应,设置防火墙或者防火隔墙
,确保地下室与地上部分之间的火灾不会相互蔓延;2、地下室的通风、照明、供电、排水和排烟设施应当满足消防安全要求,确保在火灾发生时能够及时排烟和疏散人员;3、地下室出入口应当符合消防安全要求,包...
公共
建筑防火分区
面积划分标准
答:
1. 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,
地下室应通过设置防火墙和防火卷帘分为8个防火分区,每个分区的面积不应超过500平方米
。2. 地下室可以通过防火墙和防火卷帘进一步划分为4个防火分区,并全部安装自动喷淋灭火系统,这样允许的防火分区面积可加倍至1000平方米,每个分区面积仍需控制在1000平方米以...
求分
地下室防火分区
答:
展览厅等,当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,
地上
部分防火分区的允许最大
建筑
面积为4000m2;
地下
部分防火分区的允许最大建筑面积为2000m2。地下部分
的防火分区
面积应不超过2000平米。因此按照此面积进行防火分区区域划分,如下图:共计3处防火卷帘。
一级、二级民用
建筑防火分区
的面积是多少?
答:
地下室
:500平方米
防火分区
是指用防火墙、楼板、防火门或防火卷帘分隔的区域,可以将火灾限制在一定的局部区域内(在一定时间内),不使火势蔓延,当然防火分区的隔断同样也对烟气起了隔断作用。在
建筑物
内采用划分防火分区这一措施,可以在建筑物一旦发生火灾时,有效地把火势控制在一定的范围内,减少...
地下建筑
划分
防火分区
的要求是什么?
答:
地下建筑
划分
防火分区
,应比
地面建筑
要求严些,并应根据使用性质不同区别对待。对于商店、医院、餐厅等,每个防火分区的最大允许使用面积不许超过400m^2;对于电影院、礼堂、体育馆、展览厅、舞厅、电子游艺场等,每个防火分区最大允许使用面积不许超过1000m^2商店、医院、餐厅设有自动喷水灭火设备时,...
地下室、半
地下室防火分区
面积要求
答:
地下室
、半地下室的防火分区面积要求不应超过500平方米。根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,具体要求如下:1. 地下室、半地下室的防火分区面积不应超过500平方米。2. 设备用房的防火分区最大允许建筑面积不应超过1000平方米。3. 高层民用
建筑的防火分区
面积最大不超过1500平方米。4. ...
地下室、半
地下室防火分区
面积多大为合理?
答:
1.
地下室与
半地下室的防火分区面积,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,不应超过500平方米。2. 设备用房的防火分区,其最大允许建筑面积规定为1000平方米。3. 高层民用
建筑的防火分区
面积,最大可达到1500平方米。4. 单层和多层民用建筑的防火分区面积,最大可达到2500平方米。
人防
地下室
如何划分
防火分区
?
答:
1.
防火分区
应在各出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分;2.水泵房、污水泵房、水库、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;3.柴油发电机房、直燃机房、锅炉房以及各自配套的储油间、水泵间、风机房等应独立划分防火分区;4.避难走道不应划分防火分区;...
地下室的防火分区
最大能做到多少
答:
高层:一类
建筑
:1000㎡
地下室
: 500㎡ 高层建筑内的商业营业厅,展览厅当设有火灾自动报警和自动灭火系统且用不燃烧,难燃烧材料装修时,
地上
部分允许最大
防火分区
面积为4000㎡;地下部分防火分区允许的最大建筑面积为2000㎡。 高层的裙房最大防火面积不应大于2500㎡! 参考《高层民用建筑设计防火规范》...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
厂房地下室防火分区面积要求
公共建筑地下室防火分区面积
地下建筑设备区防火分区面积
地下防火分区划分
地下餐厅防火分区最大面积
地下室防火规范要求
地下负一层消防要求
消防法对地下室规定
负一层防火分区面积