www问答网
所有问题
当前搜索:
地下室外墙配筋
地下室外墙
计算简图及
配筋
设计
答:
地下室外墙
计算简图:一般情况按上端铰支,下端嵌固计算。当地下室顶板与墙身厚度相近时,可采用两端嵌固计算,此时地下室外墙顶部
配筋
应与地下室顶板配筋同时考虑。钢筋保护层厚度迎水面钢筋保护层厚度取50mm。当有外防水时钢筋保护层可适当减少。隣混凝土强度等级地下室外墙及其付壁柱的混凝土强度等级宜相同(塔楼柱兼...
地下室
力和
配筋
设计要点?
答:
1.在实际工程中,
地下室外墙
的
配筋
主要由垂直于墙面的水平荷载(包括室外地面活荷载产生的侧压力、地基土的侧压力、地下水压力等)控制,近似按受弯构件设计。地下室外墙在垂直于墙平面的地基土侧压力作用下,通常不会发生整体侧移,土压力类似于静止土压力,工程上一般取静止土压力系数Ka=0.5来进行计...
地下室外墙
钢筋直径和间距是多少?
答:
2.《高层建筑混凝土结构设计技术规程》JGJ3-2010中12.2.5条规定:高层建筑
地下室外墙
设计应满足水土压力及地面荷载侧压作用下承载力要求,其竖向和水平分布钢筋应双层双向布置,间距不宜大于150mm,
配筋
率不宜小于0.3%。3.《高层建筑筏形与箱形基础技术规范》JGJ6-2011中6.2.9条规定:筏形基础地下...
地下室外墙
水平筋每跨
配筋
不一样怎么连接?
答:
地下室外墙
水平筋每跨
配筋
不一样,其外侧水平筋(有回填土一侧)和内侧水平筋(室内一侧)的连接区域是不同的。外侧水平筋的连接区域在跨中1/3区域,跨度是根据是否有扶壁柱或者内钢筋混凝土墙来区分的。而对于内侧水平筋的连接区域,则在扶壁柱或者内钢筋混凝土墙两侧各1/4跨度区域。如下图截图所示...
地下室
挡土
外墙
附加钢筋
答:
6、 顶层边角柱外侧钢筋全部伸入梁板内,长度为梁底以上1.5Lae。也可采用12D(此时屋面梁上部弯折长度须为1.7Lae,避免节点顶部钢筋拥挤)和1.5Lae+20D(当柱外侧
配筋
率>1.2%)7、 顶层中柱12D,当直锚长度大于锚固长度时可采取直锚。8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。9、 框支柱部分纵筋...
高层建筑
地下室
设计及处理方法?
答:
1.1
地下室外墙配筋
计算有的工程外墙配筋计算中,凡外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱按地下室结构整体电算分析结果配筋,又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。按外墙与扶壁柱变形协调的原理,其外墙竖向受力筋配筋不足、扶壁柱配筋偏少、外墙的水平分布筋有富余量。建议:...
地下室外墙
钢筋的锚固长度
答:
梁受拉钢筋在端支座的弯锚,其弯锚直段≥0.4laE,纵筋应过中线+5d且≥Lae。受力钢筋依靠其表面与混凝土的粘接作用或端部构造的挤压作用而达到设计承受应力所需要的长度。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。在地震区还应根据抗震等级再乘一个系数:抗震等级一、二级时系数为1.15;三级时系数为1.05...
地下室外墙
怎么看,钢筋怎么配置
答:
该
外墙
300厚,内外层
配筋
均为双向(竖向与水平)HRB400筋、直径14@150,拉筋为HRB300筋(注意现行规范中已没有HRB235筋)、直径8@450*450(即每3个竖向和水平筋间距)按梅花形布置(注意拉筋应布置在竖向与水平筋交叉点处并勾住外侧筋,且相邻上下两层拉筋左右错开以形成梅花形状)。应该是基础插筋...
超长
地下室外墙
水平钢筋
配筋
率
答:
水平
配筋
率间距不大于150毫米,配筋率不小于0.3
地下室外墙
墙顶、底加强筋如何设置?
答:
可先行计算柱上板带支座
配筋
,当支座配筋的另加筋不超 过拉通筋时,则其它部位配筋均不需另加筋;当支座配筋的另加筋超 过拉通筋时,则需对跨中筋进行计算,以确定是否需另加筋;当支座 配筋的另加筋超过拉通筋一倍以上时,除需对跨中进行计算确定另加 筋外,还需计算跨中板带支座钢筋的另加筋。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
连梁纵筋在支座内如何锚固
剪力墙插筋构造要求是什么
剪力墙连梁构造有哪些
剪力墙梁有哪几种
22g101-1图集电子版
剪力墙边缘构件有哪些
地下室外墙配筋要求
地下室外墙配筋图集
地下室外墙配筋大样