钢筋构造请教
答:
1、 工艺流程: 划钢筋位置线 → 运钢筋到使用部位 → 绑
底板
及
梁
钢筋 → 绑墙钢筋 。2、 划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。3、 绑基础底板及基础梁钢筋 (1) 按弹出的钢筋位置线...
地下室
基础
梁配筋
识别
答:
地下室
基础
梁配筋
识别 答:第一张图集中标注:JZL8(31)表示第8号基础主梁,31晇。梁宽450mm,梁高800mm。8@100/200(4)表示该基础主梁箍筋HPB300级钢筋,直径8mm,加密区间距100,非密区间距200,四肢箍。B425;T725 5/2表示梁底部HRB400级钢筋4根25 ...
梁
、板现浇
配筋
图怎么搭接
答:
如果是
地下室
大
底板
,底筋按通长布置的,一般接头部位在跨中1/3处,接头率按百分之二十五计算,搭接长度还应乘1.2的系数,百分之五十的接头率,搭接长度乘以1.4的系数。梁筋的接头形式不应采用搭接,应采用电焊焊接、直螺纹或机械连接。跨中面筋介入梁中不小于5d,且不小于梁中,取大值;面筋在端...
地下室
设计说明中
梁
,
板配筋
反向配置是什么意思
答:
反
梁
只是一种需要,因某些原因(如层高不够等)而把梁做到楼板的上部(一般的梁都是与楼板平的)。但在地基处的基础梁一般为反梁。反(倒)梁是指梁钢筋的搭接,即反梁上部钢筋在支座处搭接,下部钢筋在跨中搭接.以承受地基反力、水压力、人防等效荷载等向上荷载为主的构造上采用“倒梁”。为了增加...
地下室
倒
梁
怎么
配筋
答:
地下室底板
和相应的地梁按倒置板、倒置梁要求,上部纵筋连接一般在支座内,下部纵筋一般在跨中1/3范围之内连接;当纵向受力钢筋的连接接头无法避开梁端、柱端箍筋加密区时,应采用满足强度连接要求的高质量机械连接接头(A级接头),且位于同一连接区段的钢筋接头面积百分率不应超过50%。以上回答为施工中...
...10m*5m,
地下
一层H5.3m地上一层H4m
配筋
多少 使用多少混凝土
答:
混凝土量:
地下室底板
:(10+0.5×2)×(5.0+0.5×2)×0.4=26.4m³地下室墙板:(10+5)×2×5.3×0.3=63.6m³地下室顶板(有
梁板
):10×5×0.30=15.0m³屋面板(有梁板):10×5×0.25=12.5m³一层柱:0.3×0.4×4×6=2.88m³合计:...
地下室底板
附加钢筋的作用
答:
使受力筋均匀受力。附加箍筋是在主梁上有集中荷载(如次梁等等)处的构造钢筋。附加钢筋是分布筋的一种。附加钢筋其实就是设计受力钢筋承载力不足另外添加的钢筋,分为附加纵向和附加横向钢筋(吊筋和箍筋),加密区箍筋和现浇板(双筋板)上另外添加的板筋就是附加钢筋。
地下室底板
附加钢筋的作用
答:
这种附加钢筋多用在板底支座处,因为这里的弯矩比别的地方大。通常做法是整个
底板
全都按某以
配筋
双层双向,而板底支座处附加一些钢筋,就是你说的附加钢筋了。一楼的说法差了一个字,是加强强度,而不是刚度,因为刚度是截面控制的,而不是靠钢筋控制的。 本回答由科学教育分类达人 史晓广推荐 举报| 答案纠错 | 评论...
地下室底板
短向钢筋如何放置?
答:
短向钢筋在下。一般遵循“短长长短”的原则,下部钢筋短向在下长向在上,上部筋反之。筏板基础施工,混凝土浇筑完毕,应洒水养护的时间为(
底板
混凝土为抗渗混凝土,养护周期不少于14天)。筏板基础也属于扩展基础的一种,一般用于高层框架、框剪、剪力墙结构,当采用条形基础不能满足地基承载力要求时,或当...
地下室底板梁
钢筋标注看不懂,设计院的大神们来帮帮忙啊!
答:
是计算结果图,11-34-11是
梁
的面筋计算的面积,单位是cm²,左支座为11,跨中为34,右支座为11;25-9-34是梁的底筋计算的面积,单位是cm²,左支座处为25,跨中为9,右支座处为34;G1.0-0.6是箍筋
配筋
的配箍率,加密区为1.0(支座),非加密区为0.6(跨中)