www问答网
所有问题
当前搜索:
型钢悬挑脚手架
型钢悬挑脚手架
搭设正确的是
答:
采用2个及以上U型钢筋拉环固定。根据查询中国建筑网官网可知,
型钢悬挑脚手架
搭设正确的是采用2个及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要。
建筑
悬挑脚手架
规范:安全第一,10米极限挑战!
答:
我们推荐使用高度不小于160mm的双轴对称截面
型钢
(工字钢)作为悬挑梁结构。确保定位点准确,离悬挑梁端部不少于100mm,定位点采用长0.2m、直径25-30mm的钢筋或短管。固定端长度要大于悬挑端1.25倍,悬挑梁间距应与
悬挑架
架体立杆纵距相匹配,确保每一纵距都有一根。嬨安全网守护
脚手架
外侧需挂满密目安全网,条件允许的话...
悬挑脚手架
一挑一拉是指什么?
答:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ-130-2011规定,
悬挑脚手架
宜每个
型钢悬挑
梁外端设置悬拉钢丝绳(即一挑一拉)。具体要求如下:1、该规范第6.10.4 条:每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑结构拉...
悬挑脚手架
搭设规范悬挑脚手架施工方案
答:
1、挑架外挑梁或
悬挑架
应积极采用型钢或定型桁架。2、
悬挑型钢
或悬挑架通过预埋与建筑结构固定,安装符合设计要求。3、挑架立杆与悬挑型钢连接必须固定,防止滑移。4、架体与建筑结构进行刚性拉结,按水平方向小于7M、垂直方向等于层高设一拉结点,架体边缘及转角处1M范围内必须设拉结点。三、
脚手板
挑架...
悬挑脚手架
最大挑高多少?
答:
悬挑脚手架
的最大高度一般是20米,如果超过20米了,就必须进行专家认证,在《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》中有规定的。脚手架的立杆的步距,一般是1.5米。悬挑脚手架的搭设高度不超过20米。悬挑梁截面高度不应小于160mm。每个
型钢悬挑
梁外端,宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结...
悬挑脚手架
钢丝绳直径要求是多少?
答:
《建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范》JGJ130-2011条文说明第6.10.2-6.10.5中:
悬挑
钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于14mm,使用预埋吊环直径不宜小于20mm(或计算确定),预埋吊环应使用HPB235级钢筋制作。钢丝绳卡不得少于3个。
悬挑脚手架
怎么挑?
答:
Ln悬挑长度/m 1.25m 工字钢固定方式 U型钢筋拉环 锚环钢筋直径/mm 20 2
型钢悬挑脚手架
施工工艺 2.1工艺流程 水平悬挑纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑连墙件铺脚手板扎防护栏杆扎安全网。 2.2水平悬挑梁 水平悬挑梁采用16号工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm ,锚固长度1.25倍悬...
悬挑脚手架
规范
答:
7、锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采取加固措施。
型钢悬挑
梁悬挑端应设置能使
脚手架
立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,吊拉卸荷的吊拉构件有刚性的,也有柔性的,如果使用钢丝绳,其直径不应小于...
悬挑
双排
脚手架
的内外立杆间距多少
答:
根据建筑施工扣件式钢管
脚手架
安全技术规范(JGJ-130-2011)第6节,构造要求,
型钢悬挑
双排扣件式钢管脚手架纵向立杆间距为:1.05m、1.30m、1.55。搭设要求:立杆纵向间距不应大于1.5m,每段搭设高度不宜大于18m,连墙件间距水平方向不应大于6m,垂直方向不应大于4m,底层和建筑物的间隙必须封闭防护...
悬挑
工字钢外架施工规范
答:
工字钢
悬挑脚手架
的最新规范可以有效地帮助我们解决工程中的问题,以下几点:1.悬挑脚手架高度不得超过20m。2.
型钢悬挑
梁应采用双轴对称截面型钢。如工字钢,结构性能可靠,双轴对称截面,力稳定性好,比其他型钢采购.设计.施工方便。3.悬挑梁型号和锚固件应根据设计确定,截面高度不小于160mm。悬挑梁末端应...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
型钢悬挑脚手架属于新技术吗
落地扣件式钢管脚手架定施工方案
扣件式脚手架定义
扣件式和碗扣式区别
悬挑脚手架和附着式脚手架区别
轮扣式和盘扣式脚手架的区别
高支模施工工艺
悬挑脚手架螺母要求
型钢卸料平台图片