www问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电力电缆护套管规范
电力电缆套管
地埋有什么要求
答:
电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。农用地埋线,又称农用直埋低压
电力电缆
,全称为:额定电压450/750V及以下直埋铝芯塑料绝缘塑料
护套电线
。普通应用在农网建设与改造中,产品执行原电力部农司在上世界根据我国农村的经济发展状况组织制定的标...
电缆套管埋地
敷设
规范
答:
电缆套管埋地
敷设的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
建筑电气
规范
中对
埋地
的
电线管
有什么要求,最好有规范根据,谢谢
答:
详见GB 50217-2018《
电力
工程电缆设计标准》5.4
电缆保护管
敷设。
埋地电缆
保护管的厚度要求是多少?
答:
埋地电缆
过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:《建筑电气工程施工质量验收
规范
》(GB 50303—2002)中:14.2 一 般 项 目 14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢
电线
导管不应埋设于室外土壤内。14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;...
JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
8.3.2条怎么理解?地下室预埋的
套管
算...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计
规范
》 8.3.2明敷于潮湿场所或
埋地
敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的
电线管
。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1....
电缆套管埋地
敷设
规范
答:
1 直埋敷设
电缆
的路径选择,宜符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土...
电线电缆护套管
的施工安装要求有哪些?
答:
一般
套管
内径应大于或等于
电缆
外径的150%。电压等级越高应选用较大内径套管。横越马路、桥梁下方、河床下方等应采用环刚度等级高的套管;特殊环境(如:化工厂、发电厂等)应选用高环刚度管材;绿化带下、人行道下、居住区、工矿企业非行车道下可选用环刚度较小(即管壁较薄)的套管,可节省投资;对套管有...
电力
保护
管规范
答:
弯曲180º焊接处应无裂缝出现。2.6.2 保护管间也可应客户要求采用套接的连接方式。2.6.2.1 保护管间采用套接工艺,保证管道连接处应通过渗水性能试验。2.6.2.2 采用套接的保护管,每根管道两端的内口有导角,且光滑无突起的尖锐物,以防止划伤
电缆
外
护套
。
地埋式
电力管
如何安装
答:
1高压
电力电缆护套管
连接采用承插或接口连接。2高压电力电缆护套管连表面应标有插入长度的标示,管材插入承口后,需确入此插入标示是否准确到位。3高压电力电缆护套管连接前应清除管材插口外部和橡皮环内面的泥土或其它附着物以方便连接,防止漏水。回填土 1沟槽复土应在管道隐蔽工程验收后进行,填土应及时...
电力电缆
穿管地埋敷设要求?
答:
电缆
穿管地埋敷设
规范
要求:管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电力电缆保护套管国家标准
电缆穿管地埋敷设规范要求
电缆保护管埋地敷设规范
电缆埋地深度规范要求
电缆保护管施工规范
电力电缆保护套管标准
地下预埋电缆套管要求
埋地电力电缆镀锌护套管规范要求
电缆穿套管大小选用规范