www问答网
所有问题
当前搜索:
基坑支护喷浆厚度
隧道初期
支护
喷射混凝土有
厚度
要求吗
答:
(3)隧道开挖后及时初喷,
硬岩地段复喷作业距离掌子面不得大于50m
,软岩地段初期支护应紧跟掌子面。在每一开挖面应始终最少有一台可正常操作的喷浆机组,在使用前应经检查并批准。还应配备备用设备,当出现故障时,能立即投入使用,保证施工的连续性和及时性。喷射混凝土干拌法 干拌法是将水泥、砂...
铁矿素巷道
支护
素喷
厚度
国家标准是多少
答:
喷浆厚度一般为100mm
。巷道支护斱式大部分为锚网支护,要求喷浆厚度一般为100mm。小部分为29U型钢拱型棚或工字钢梯形棚支护,要求喷浆厚度一般为150mm。喷浆一方面减缓了支护金属的氧化腐蚀,另一方面将支护设施与围岩紧密的结合在一起,使得加固更加明显。
基坑支护
,
喷浆
等
答:
4、喷射砼作业应符合以下规定: 1)喷射作业应分段进行,同一分段内喷射顺序应自下而上,
一次喷射厚度不宜小于40mm
; 2)喷射砼时,喷头与受喷面应保持垂直,距离宜为0.6-1.0m,喷射砼终凝2h后,应喷水养护,养护时间根据气温确定,宜为3-7h。 5、喷射砼面层中的钢筋网铺设应符合以下规定:钢筋...
基坑
边坡
支护
喷射混凝土
厚度
检测方法?
答:
基坑
边坡
支护
喷射混凝土
厚度
检测方法一般采用以下步骤:确定检测位置:在支护混凝土固结后,应根据设计要求,确定检测点的位置。检测仪器:常用的检测仪器包括超声波测厚仪、金属探伤仪、电磁感应测厚仪等。进行检测:将检测仪器按照说明书正确操作,将探头紧贴混凝土表面,以获取混凝土的厚度数据。处理数据:将...
求5米深
基坑喷浆
护坡施工方案,钢丝网的规格和尺寸,锚杆钢筋什么的尺寸...
答:
喷锚网
支护
土钉采用直径为φ48的钢管,梅花型布置,锚杆可用L=7米入土深度钢管或钢筋。土钉倾角均为150。喷射混凝土
厚度
δ:80~110mm,强度等级C20。中间夹钢筋网Φ6.5@200×200双向钢筋网,压加强筋Φ14@1000mm。
喷射混凝土护壁介绍?
答:
基坑
的深度应按地质条件决定,但不宜超过10m。喷射混凝土
厚度
根据地质和渗水情况决定。喷射混凝土护壁的施工方法:在基坑口挖环形沟槽,浇筑混凝土坑口护筒,护筒深一般为1.0-1. 5m,护筒浇筑3~5d后,从中心向外开挖,每次挖深约0.5~1. 0m,清理坑壁后,随即喷射混凝土护壁,挖一节喷一节直至设计...
基坑支护
施工要点
答:
(7)状态垂直偏差不大于0.5%,桩径允许偏差50mm,桩位允许偏差50mm。(8)钢筋笼箍筋和加强筋与主筋焊接必须牢固,保护层应确保钢筋主筋保护层
厚度
不小于50mm,每4m一组,一组三块垫块。(9)浇筑混凝土之前要复查确认钢筋直径及数量。(10)配合
基坑
监测单位进行桩身应力盒预埋。合理选择
支护
施工方法 重力...
深
基坑支护
顶部覆土
厚度
答:
1.5m。出自:《建筑来地基基础工程施工规范GB51004-2015》建筑基坑周边1米内严禁堆土、堆放物料。根据基坑开挖规定。为防止坑壁滑坡,根据土质情况及坑 (槽) 深度,在坑顶两边一定距离 (一般为1.0 m) 内不得堆放弃土。基坑的深度和平面形状对
基坑支护
体系的稳定性和变形有较大影响。在基坑支护体系...
基坑支护喷
面混凝土取芯标准
答:
由于喷射混凝土的厚度有限,一般无法满足《钻芯法检测混凝土强度技术规程》对标 准芯样试件要求,即:取芯质量符合要求且公称直径为
100mm
,高径比为1: 1的混凝土圆柱体试件。所以,喷射混凝土抗压强度是喷射混凝土的主要指标。通常只作抗压强度试验即可。但对某些重要工程,如水工隧洞、大型洞室还要增作...
深
基坑支护
工程的质量控制要点?
答:
2.淤泥质、粉质粘土层,有些地区呈流塑状,一般是由海域积沉而成、局部还夹有贝壳类等杂物。3.淤泥层:灰~浅灰绿色,主要由粘粒组成,粉粒次之,含有少量有机质及贝壳碎屑,此土层
厚度
一般都较厚,也不均匀,少则十多米,也可能达到百十米。由于各种基坑的支护形式差异很大,而
基坑支护
的特点是...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
基坑护坡厚度
基坑支护喷面厚度要求
基坑支护一般喷多厚混凝土
基坑支护喷射混凝土厚度
护坡喷浆规范厚度要求
基坑喷锚厚度规范
护坡喷浆厚度验收标准
边坡喷浆厚度规范要求
喷浆手技术要领