www问答网
所有问题
当前搜索:
备自投四种方式
备字头方式有几种方式和迹线
备自投方式
答:
有四种方式,
分段(母联)备自投方式、桥备自投方式、变压器备自投方式和进线备自投方式
。备自投是备用电源自动投入使用装置的简称。应急照明系统就是一个备自投的电源系统。通常采用继电接触器作为蓄电池备自投的控制。当主电源故障,继电接触器控制系统的控制触头自动闭合,自动将蓄电池与应急照明电路...
变电站里
备自投
的原理是什么?怎么实现的?
答:
方式1、方式2作为线路备投,分别选择2DL和1DL作为自投开关
。方式3和方式4同分段开关自投一样,选择3DL作为自投开关,方式3为跳1DL合3DL,方式4为跳2DL合3DL。装置自动识别现运行方式,选择自投方案。设有整定控制字,分别控制四种方式自投是否允许。保护功能 母联分段电流保护(速断、过流)辅助功...
变压器低压侧主断路器
自投
电设计要求
答:
备用电源的配置方式很多,形式复杂,
一般有明备用和暗备用两种基本方式
。系统正常运行时,备用电源不工作,称为明备用;系统正常运行时,备用电源也投入运行的,称为暗备用,暗备用实际上是两个工作电源的互为备用。主要有低压母线分段断路器备自投、内桥断路器备自投和线路备自投三种方案,现对工程中常...
主变高后备保护的原理、作用及跳开的断路器?
答:
主变高后备保护跳低压侧断路器:变压器低压侧分段断路器
备自投
有
四种
自投
方式
,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投装置正常工作,保证电网安全、可靠、稳定运行。备自投装置必须在失去工作电源、且备用电源正常时投入。当备用电源不满足电压条件时,备自投装置不应动...
我想找一些变电运行的考试题
答:
答:为保证重要用户供电的可靠性,
当工作电源因故失去电压后,自动将备用电源投入供电,这种装置叫备用电源自动投入装置,简称备自投装置
。57.什么是跨步电压触电? 答:所谓跨步电压触电,是指入进入接地电流的散流场时的触电。由于散流场内地面上的电位分布不均匀,人的两脚间电位不同,这两个不同电位的电位差就是跨步电压...
主变高后备保护为什么跳低压侧断路器?
答:
变压器低压侧分段断路器
备自投
有
四种
自投
方式
,在工作时,对它们的基本要求是相同的,均应遵守一定的原则,才能保证备自投装置正常工作,保证电网安全、可靠、稳定运行。备自投装置必须在失去工作电源、且备用电源正常时投入。当备用电源不满足电压条件时,备自投装置不应动作,应立即放电。同时能发出备用...
其他人还搜
备自投四种方式讲解
备自投的三个动作条件
10kv备自投有几种方式
线路备自投和母联备自投
备自投装置的原理
哪些情况闭锁备自投
变压器备自投工作原理图
备自投切换方式如何应用
备自投有哪些备用方式