www问答网
所有问题
当前搜索:
多少平方装一个烟感器
烟感
探测器的保护面积有什么规定?
答:
烟感探测器:1.当地面面积小于80平米且房高低于12米时
,一只探测器的保护面积为80平米,保护半径在6.7~8.0米之间。2.当地面面积大于80平米且房高位于6~12米之间时,一只探测器的保护面积为80~120平米,保护半径在6.7~9.9米之间。3.当地面面积大于80平米且房高小于6米时,一只探测器的保护面积...
烟感器多少平方装一个
答:
7平方米安装一个
。因为烟感器的有效保护半径为8m,当然安装烟感器也要看层高,比如高度低于12米且室内房间不足80平米的情况下,可以6-7米安装一个烟感器。
烟感
和温感探测器各自保护面积是
多少
?
答:
编码型烟感可以保护50-80平方左右的空间,但独立烟感最好每30-40平方的空间安装一个
。如果是单独房间,毋庸置疑,每个房间都必须安装一个。温感: 一个温感的保护面积为20平至30平。
烟感多少平米一个
答:
烟感
多少平米一个
消防烟感有很多种,家用烟感报警器、独立烟感报警器、无线烟感报警器等,但是无论是家用还是特殊的
烟感器
,都需要有个
安装
的标准。消防烟感的安装不能光算平方,它还和房间的净空高度,比如是3米的净空,一般30平方一个。但房间的高度一旦超过一定高度也会探测不到烟。烟感的覆盖...
消防规定
多少平米一个烟感
答:
60~80㎡
。一只普通的感烟探测器的保护面积是这样的:当空间高度6-12米,为80平米,当高度6米以下,为60平米,消防有明确规定,烟感面积为半径为5.8m的圆形区域面积,在60~80㎡之间。烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾...
...要
装多少个烟感器
和喷淋?烟感器是
多少平方装一个
,喷淋也一样。_百度...
答:
房间面积大于80
平方
米,烟感的最大保护面积是60平方米,保护半径是5.9米。
感烟探测器
离墙壁要不小于50CM,不大于750CM。这是大面积的,独立的房间不论大小必须保证
有一个
探测器。喷淋头保护半径是1.6米。喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
烟感多少平方一个
答:
保护面积:当空间高度为6米~12米时,
一个
探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80
平方
米。空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)为准。
烟感
探测器和温感探测器的保护面积及半径是
多少
?
答:
层高不足12米,房间面积小于80平,
烟感
的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高高于6米不足12米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是80平,保护半径是6.7米。层高不足6米,房间面积大于80平,烟感的最大保护面积是60平,保护半径是5.9米。温感探测器:
一个
温感的保护面积为20平至...
烟感
保护面积和半径
答:
对大于600mm的梁要分别考虑两侧均满足保护面积的要求。每个
烟感
应该按保护半径来计算,规范有这方面的数据,最小的烟感保护半径是5.8米吧,以烟感为中心,以5.8米为半径画圆,只要能覆盖所有区域,另外走廊距离间距不超过十五米即可。烟感:层高不足12米,房间面积小于80平,烟感的最大保护面积是80...
烟感
探测器
多少平方一个
答:
30
平方安装一个
。
烟感器
主要是由燃气感应器的探测元件,外表会涂抹一层铂、钯等金属涂料,在安装时要非常小心。烟感器安装高度要控制在1.6-1.70米,方便日后维修人员可以进行维护。它是一种有声光显示的安全报警器,所以要把它安装在显眼的位置,这样人们就更容易看到。烟雾探测器是通过监测烟雾的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
烟感器多少平方放一个
烟感器多少平米配一个
烟雾报警器多少平方米配一个
几个平方装一个烟感报警器
消防烟感器多少平方安装一个
烟感报警器安装标准
独立烟感多少平方米装一个
烟感的保护面积是多少
店铺都要装烟感器