,空开这些,都是怎么算出来的
答:
根据功率
算出工作电流 然后根据工作电流加上安全系数,选择合适的
电线
与空开
配电
系统中
如何根据
设备
功率
来选择开关、电缆
答:
1、求【计算电流】Ijs=KxP/3/220/cosΦ 其中Kx为需用系数(单个设备时为1),cosΦ为
功率
因数,(若三相负荷不平衡时,
按
最大负荷相计算)2、
根据
计算电流,选接近的上一级电流断路器作为线路设备保护器件 3、根据计算电流,选接近的上一级电流(额定载流量)线路(电缆或
电线
),注意敷设方式不...
如何根据
电器
功率
选择导线?
答:
首先,要知道电器的使用电压和电器的额定功率,其次,根据电压和功率,计算出电器正常使用时的工作电流
,最后根据导线的载流值表,选择对应线径的导线。例如:一台加热器的额定功率是2.2kw,使用电压是220v,那么这个加热器的正常工作电流=功率/电压=2200/220=10A,这时,应该选用1.5平方或者1.5平方以上...
如何根据功率
选择电缆型号?
答:
根据用电设备的功率,算出总功率以后,I=P/U按公式后在乘0.85的系数
。导线在穿塑料管或是PVC管,算出的电流要乘上0.8的系数;导线在穿钢管的情况下,计算的电流在乘上0.9。导线在高温的场所通过,计算的电流结果在乘上0.7;如果导线在以上三种情况都有的话先乘0.9在乘0.7或者直接打到0.8...
根据功率配电线
,空开这些,都是
怎么
算出来的
答:
三相电路(工业电380v)的电流=
功率
/电压/电压相位角1.732/负载功率因数 比如一台电动机7.5kw,功率因数0.75,电流=7500/380/1.732/0.75,正常工作电流约为15.2A左右 知道电流后,
根据
铜芯线的最大载流,可以选用合适线径的导线,但是需要考虑长时间安全工作导线不发热,留有余量,空开的选择...
三相电机的
功率
是
如何
配线的
答:
I=P÷(√3×U×cosa)
根据
电流选导线。计算方法如下:P=√3×U×I×cosa(cosa为
功率
因数,一般取值0.85)I=P÷(√3×U×cosa)=15000÷(1.732×380×0.85)=26.813(A)4平方毫米铜芯线允许长期负载电流为:25A—32A 25A<26.813A<32A 所以选择4平方毫米的铜芯电缆。
三相电机的
功率
是
如何
配线的?
答:
1、三相电机的
功率
配线
根据
电机的与
配电
箱的配电情况来接线;2、配电箱的配电情况主要由电机的实际情况来决定,如果是较大的电机,一台电机一个回路,如果是小电机,2个电机一个回路,主要是根据现场的实际情况来决定;3、三相电中,无论发电机、电动机、变压器等功率的计算方法都是一样的,功率分三种...
装修时
如何根据
设备
功率
选择电源线径?老师傅怎么操作?
答:
根据
机械强度选择。负载太小的话,
通过
允许载流量计算选择的导线截面面积太小,不能满足机械强度要求,容易发生单线错误。因此,选择导线时,导线可能会很大或很小。根据电路选择允许的电压损失。室内布线电压损失允许值取决于电源进入的电压值。当电源直接从
配电
变压器的低压母线进入时,室内布线的允许电压损失...
2千瓦的电器用多大平方的线?
答:
解答:三相380伏的电动机,内部主要以线圈为主,它属于感性负载。
根据
经验,三相380伏的感性负载1KW(千瓦)=2A(安),因此可以估算出它的额定电流为5KW×2A=10A;对照电流载流量表,配1㎜(平方)铜芯线即可。二、参照载流量表(知
功率配电线
)下图是一个安全载流量表格,可以根据设备功率及电流大小和敷设条件...
已知机电设备的
功率
,如300KW,
如何
计算使用多大规格的电缆?
答:
朋友,这要
根据
使用电源电压、设备类型来考虑1、1平方铜芯
电线
安全承受电流为5安。2、设备使用电源220V时:300KW纯电阻负载电流为I=5Pe=300×5=1500A;使用380V时:300KW纯电阻负载电流为I=1.5Pe=1.5×300=450A;电感负载I=2Pe=2×300=600A。3、选择铜芯电线:纯电阻负载使用电源220V时1500...