如何看出地下室消防水池放满
消防水池
需要做满水试验吗?
答:
需要,
消防水池需要做满水试验
。满水试验是为了检测消防水池的渗漏情况和池体的稳定性,以确保在火灾时能够正常储水供消防用水。满水试验的主要步骤如下:准备阶段:确保消防水池结构完整、无裂缝、无渗漏,并检查水池进出水阀门、排水泵等设备是否正常。注水阶段:向消防水池内注水,直至水位达到设计最高水...
消防水池满
水实验在什么时候做
答:
第5.1.4条 水池满水试验应在下列条件下进行:
一、池体的混凝土或砖石砌体的砂浆已达到设计强度
;二、现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前;三、装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前;四、砖砌水池防水层施工以后、石砌水池勾缝以后;五、砖石水池满水试验与填土工序的...
消防水池
的有效水位到底是多少啊?
答:
淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线和水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm
。目前,对消防水池的最低有效水位主要有两种观点:观点一认为水池的最低有效水位应该淹没水泵的放气孔或高于水泵出水管中心线,满足全程自灌吸水的要求;观点二认为水泵吸水喇叭口往上600mm或防止旋流器往上200mm就是...
消防水池
的容量应
如何
确定?
答:
(7)消防水池应设置就地水位显示装置,
并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低水位报警水位
。(8)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用,应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。(9)供消防车取水的消防水池,应设供消防车取水的取水...
高楼屋顶
消防
水箱和
地下室水池
使用方法
答:
屋顶消防水箱屋顶消防水箱是起火后临时给水用的,确保起火后管网内有水灭火,储存的水量是10分钟的消防用水,一般就18个立方。
地下室消防水池
地下室的消防水池是起火后,水泵房里的消防水泵启动,将水压上去灭火用的,一般储水量是火灾延续2小时的消防用水量,有些要求严格的地方,比如可燃气体储罐,是3小时。 抢首...
消防水池
,不仅是
地下室
的专属!
答:
消防水池
并不一定非得建在
地下室
哦!根据消防规范和消火栓规范,其实并没有明确规定消防水池一定要
放在
哪里。但无论放在哪里,消防水池都需要与取水口或取水井用连通管连接,确保管径能满足消防流量,而且取水井的有效容积不能小于最大一台(组)水泵3分钟的出水量。消防水池容量计算消防水池的有效容量需要在火灾延续时间...
在建工地
如何
确定
消防水池
容量
答:
应设消防水箱,但可不大于18m³。当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
在建工地
如何
确定
消防水池
容量?
答:
5.3.7 施工现场临时室外
消防
给水系统的设置应符合下列规定: 1 给水管网宜布置成环状。 2 临时室外消防给水干管的管径,应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定,且不应小于DNl00。 3 室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置,与在建工程、临时用房和...
消防水池
有效容积
如何
计算?
答:
当室外管网满足室外消防用水量后还有补水能力时,可为室内消防用水补水,
消防水池
的有效容积可以将补水容积折减,但应符合以下规定:当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m3,当仅设有消火栓系统时不应小于50m3。上述规定为...
消防水池
的容量是
如何
计算的?
答:
1.当室外给水管网能保证室外消防用水量时,
消防水池
的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10