如何计算互感器用多大
电流
互感器
的容量
怎么算
?。?
答:
电流互感器容量的意思是:额定二次电流通过二次额定负荷时所消耗的视在功率
。额定容量可以用视在功率V.A表示,也可以用二次额定负荷阻抗Ω表示。电流互感器容量等于二次额定电流的平方乘负载阻抗。电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载...
变压器容量
怎么计算
电流
互感器
容量?
答:
高压10KV是变压器容量*0.06基本上是一次电流,400V二次侧变压器容量*1.5基本上是二次电流
,根据这个电流来选相应的电流互感器。如200KVA变压器,一次互感器选15/5、二次选400/5,800变压器一次选50或75/5二次选1500/5,互感器的容量和变比。二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电...
怎样计算需要多大
的
互感器
答:
测量用电压互感器和测量用电流互感器可过载1.2倍。
一般选择额定电流略小于被测电流,额定电压略低于被测电压即可
。另外,电压互感器额定一次电压标准值为:220V 38OV 660V 1140V 6000V 10000V 35000V 100000V。电流互感器额定一次电流标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A ...
...线电能表选择多少大的电流
互感器
,需
计算
公式以及步骤。
答:
按功率因数0.8计算,负荷电流If=P÷√3÷Un÷cosφ=100÷1.732÷0.38÷0.8=190A
。选电流互感器一次额定电流Ih应满足If=(0.75~1.0)Ih,选互感器一次额定电流Ih为200A,二次额定电流为5A,即变比为200/5。电度表的额定电流按互感器二次额定电流选择,满足5A要求,可选择额定电流为1.5(6...
请教电流
互感器
大小的选择和电表大小
怎么选用
?
答:
就是指
互感器
的一次侧即高压侧额定电压为10KV,二次侧即低压侧(接入仪表侧)额定电压为100V,100V是通用的标准电压。CT是电流
互感 器
,30/5A 是指一次侧额定电流三十安时二次侧电流是5安,5安是通用的标准电流。电力部门给你们装表时都要经过基本
计算
,有一公式:主变容量(445KVA)等于根号3倍的...
60kw加160a断路器那么
互感器
加
多大
是
怎么算
答:
1kw是2A电流,60kw是120A,电流,可选150/5
互感器
就可以了
电流
互感器
容量的选择
答:
一个高供高计的杆上专变客户,
选用
组成电流
互感器
、三相三线电度表、收集终端设备开展计量检定,选用7芯电缆线十米,电流量为4mm2,工作电压为2.毫米2。二、容积挑选不善的伤害剖析 1、计量检定禁止 依据电流互感器国家标准的偏差规定,在低限容积至短路容量中间,偏差不可以超出要求限制值。假如超出了这...
互感器
的功率
如何计算
?
答:
电度的
计算
方法为(本月抄表数减上月抄表数)乘(300除5)除电线穿过互感。采用电流
互感器
的300/5意为电流比,比例是60倍,按照电度表的显示的功率的60倍的结果,就是实际消耗的功率,根据Q=UI其中I小了60倍,相应功率也是小了60倍,也就是显示的功率是缩小60倍以后的数值。
怎么
根据容量大小来选择
互感器
/?
答:
1、如果变压器的容量为Q(视在功率);网络电压Um;则单相电流为I(相电流).I*u*1.732=Q;
计算
出额定电流的大小。2、二次负荷大小视所接的仪表的内阻而定,一般机械表负荷大一些,电子表负荷很小。
互感器
(instrument transformer)又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成...
如何
正确选择电流
互感器
容量?
答:
电流
互感器
的容量是二次阻抗的总和Z乘以电流的平方 二次阻抗包括:连接导线的阻抗、接头电阻、二次连接的所有仪表的阻抗
算出
上述阻抗后,如果
选用
二次为5A的电流互感器,应选用小于100Z且大于25Z的容量 如果选用二次为1A的电流互感器,应选用小于4Z且大于Z的容量 实际上,电流互感器的额定容量有2.5...